磁翻板液位常见问题

本文章主要介绍了:磁翻板液位常见问题,合资磁翻板液位计品牌,网购磁翻板液位计,磁翻板液位常见问题等信息

高温高压磁翻板液位计
1、液位计筒体内不应有固体杂质和磁杂质进入,以免对浮子造成卡阻及减弱浮力。
2、根据介质情况,可定期清洗主导管,清洗管内沉积杂质。
3、对液体进行清洗或更换浮子时,打开排污法兰,在装入磁性浮子时,应注意重端带磁性一端向上,不能倒装!
4、对低温型及液化气专用型产品,液位计主体采用真空夹套保温,安装使用过程中注意不要把夹套破坏,以免影响产品质量。
安装注意事项:
1、液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。
2、液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计正确工作。
(磁翻板液位常见问题)

远传磁翻板液位计UGS双色管式4-20MA远传远传磁翻板液位计UGS双色管式4-20MA远传远传磁翻板液位计UGS双色管式4-20MA远传远传磁翻板液位计UGS双色管式4-20MA远传远传磁翻板液位计UGS双色管式4-20MA远传
1、直观式仪表
2、结构简单,维修方便
3、集UG、UB和UGS(UNS)多重优点,价格低廉
小型玻璃管式液位计的主要技术指标
测量范围::100、150、200、250、300
被测介质工作压力:1.6MPa,2.5MPa
被测介质工作温度:-10℃~+200℃
接口螺纹:G3/8或M16
注:以上规格的液位计可以根据用户的要求设计SC-UQZ磁浮球液位计由磁浮球、传感器、变送器三部分组成。当磁浮球随液位变化,沿导管而上下浮动,浮球内的磁钢吸合传感器内相应位置上的干簧管,使传感器的总电阻(或电压)发生变化,再由变送器将变化后的电阻(或电压)信号转换成4~20mA的电流信号输出。并可在显示仪上设定上、下限报警,实现对液位的位式控制。
(磁翻板液位常见问题)

磁翻板液位计在液化气体储罐液面测量中的选用
文章日期:2017-07-05|阅读数:次
介绍了液化气体储罐磁翻板液位计的浮子元件选用应注意的问题和检验中对浮子元件检查、测量及相关的计算方法,为磁翻板液位计的选用、检验提供借鉴。
液面计是用于指示压力容器液位的重要安全附件。特别是液化气体储罐,液位计指示是否准确,关系到储罐的安全运行。但在选用和检验中常被忽视。如液化石油气储罐就有因液面计选择错误,而在使用中失效,维修时发生液化石油气泄漏造成事故的案例。
2000年11月,某新建液化石油气站在维修不
能正常指示液位的液面计时,发生严重的液化石油气泄漏事故,共泄漏液化石油气8t,险些造成灾害。事故后对失效的液位计进行检测、计算,确认此次事故是由于液位计浮子元件选择错误,浮子元件的几何尺寸、材料、指示误差等不适用于液化石油气介质,造成液面计失效,维修过程中没有认真确认而导致的。因此,液化气体储罐采用磁翻板液位计时的选用、性能测量和检验中的确认计算不可忽视。
(磁翻板液位常见问题)

液体介质密度与沉筒距(M)对照表(参考数据)
液体介质密度
(g/cm3)沉筒距M
(mm)典型液体介质示例
0.45-0.6450-600液化石油气液氨
0.61-0.74300-500汽油丁二烯
0.75-0.85250-300甲醇轻油
0.86-0.99220-250丙酮啤酒
1.00-1.10200-220术醋酸
1.10-1.25170-200盐酸焦油
1.26-1.39160-170液碱209筛硫酸
1.4-1.59150-160液氯氯仿
1.6-2.0120-15098%硫酸氟油
UHC磁翻柱液位计主要技术参数
测量范围:300~15000mm
准确度:±10mm,±16mm
翻柱直径:10mm,16mm
工作压力:≤2.5MPa(2.5MPa以上可另行设计)
防腐型≤1.OMPa
(磁翻板液位常见问题)

电伴热磁翻板液位计几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制。可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。
1、适用于高温、高压力、强酸、强碱及防爆要求,结构简单、可靠耐用,可加装多种选购配件使控制更加容易;
2、加装液位传送器及磁性开关,不须停机可随时安装或调整;
3、若电源中断,现场磁性开关亦不受影响,准确性高;
4、每10公分加一不同颜色的色片,使液位容易辨识;
5、适用于染整设备、废水处理、发电厂、化工设备、热煤油锅炉和石化工业。
(磁翻板液位常见问题)

1、型号规格2、被测介质各称和密度过3、工作压力
4、工作温度5、测量范围6、连接法兰(标准)
7、配套仪表8、特殊要求
(磁翻板液位常见问题)

二:就地显示正常,远传显示不正常
一般来说,造成这种故障通常有以下几个原因:
1、国产玻璃管干簧管易碎,干簧管短路或者开路,会导致远传异常;
2、电阻虚焊;
3、干簧管的金属触点间隙很小,当介质温度过高,其受热时金属薄片膨胀,容易出现闭合状态;
4、压力超出额定值,导致开关损坏。
三:远传和磁翻板都不动
这种故障现象通常就是浮子异常导致,有以下2种表现:
现象一:浮子被卡住,导致显示面板指示不正确。
故障分析:磁翻板液位计里的浮子被卡住,通常有以下几个原因:
1、当浮子使用一段时间后,浮子可能会因为杂质的存在而卡住,不能上升或下降;
(磁翻板液位常见问题)

了解更多关于:湖南正规磁翻板价格,国外磁翻板液位计生产商,辽宁嘉德磁翻板液位计,磁翻板液位计液位节点,出售磁翻板液位计,磁翻板液位计介质密度,uhz磁翻板液位计品牌,磁翻板液位计自动控制,知名磁翻板液位计厂家,汽包磁翻板,磁翻板液位计温州,磁翻板浮子规格,上海UQK系列磁翻板液位计批发,最新款磁翻板液位计供应,磁翻板液位计模块阻值,磁翻板液位计磁极挂水,磁翻板液位计 压变 对比,上海UHZ系列磁翻板液位计批发,磁翻板液位计故障处理视频频,夹套型磁翻板样本