本文章主要介绍了:磁翻板液位计气液相冲,磁翻板液计电路图,磁翻板液位计排污阀盖板,磁翻板液位计气液相冲等信息

※测量范围:L=300-6000mm
※测量管外径:?57
※电气接口:M20X1.5内螺纹
※防爆等级:CT4
※使用介质温度:-70~150℃;介质粘度<150cp;介质密度>0.5g/cm3
※使用环境温度:0~180℃
※显示误差:±10mm或1.0%F.S
※连接法兰:公制,英制由用户指定
※变送输出:4-20mADC
※电源:24V±5%DC
※负载电阻(24VDC):0-500ω
1.从合同签订之日起,我公司对所提供的产品提供免费保养及维护服务,终生维修服务.
2.将定期与客户联系,了解产品的使用情况,并解决客户使用过程中产生的问题,无偿提供技术支持.
3.保修期内出现人为的损坏,我公司负责进行维修,并收取由此产生的维修费用.
(磁翻板液位计气液相冲)

磁翻板液位计位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器,透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压的作用下自动密封,防止容器内液体外溢,并保证操作人员安全。 对超过一定长度的,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;当配有远传配套仪表时需做到如下几条:远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。
(磁翻板液位计气液相冲)

(4)操作简单读数准确:根据不同类型的被检液位计,只要选择好适当的接口,用正行程控制阀门进行正行程示值检定,用排水口控制阀门进行反行程示值检定。因数字压力校验仪可直接对液位进行读数,减少了用钢直尺做主标准器的人为读数误差,大约15min即可完成1台液位计的示值误差检定。
3液位计压力式水箱检定装置的实现
液位计压力式水箱检定装置如图1所示,包括数字压力校验仪、水箱、连通管、有机玻璃管、水箱各种液位计接口和固定装置。
被检液位计、水箱和数字压力校验仪之间采
图1液位计压力式水箱检定装置用连通器原理相连通。
根据液柱的静压和液柱高度成正比的原理及尸=pgH,所以压力也可以用相对的液位高度来表示。当水箱中水位实际高度为H,此时数字压力校验仪测得压力为尸,压力用水位高度表示为:
(磁翻板液位计气液相冲)

具有浮子失效显示
*最高介质压力,温度,密度指单项额定值
工艺连接形式
可选择安装
(磁翻板液位计气液相冲)

磁翻板液位计安装与接线:
1.变送器与显示仪之间的连接线不能与电流线同路铺设。为了避免干扰信号,尽可能使用屏蔽电缆在铁管内铺设。
2.安装好后仔细检查接线图,要做到准确无误。
磁翻板液位计适合容器内液体的液位、界位的测量,除现场指示,还可配远传变送器、报警(控制)开关,指示功能齐全。指示新颖,读数直观、醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围大,不受储槽高度限制,指示机构与被测介质完全隔离,因而密封性好,可靠性高,使用安全。结构简单,安装方便,维护费用低。
主要技术参数:
磁翻板液位计安装形式侧装式顶装式安装间距不锈钢500-5000mm500-2500mmmPP塑料500-4000mm工作压力0.6、1.6、2.5、4.0MPa0.6、1.6、2.5MPa介质密度≥0.6g/cm3≥0.76g/cm3连接法兰不锈钢法兰20-40
(磁翻板液位计气液相冲)

2、磁浮子密度值参数不对。
生产液位计的时候,要考虑浮子的重量,因为浮子过重,浮子是浮不起来的。磁翻板液位计的浮子测量原理就是浮力的原理,厂家需要根据介质的密度来做正确的浮子,保证浮子在最小的液位都能浮起来。当然这中间还需要考虑到一些压力的作用。
在选购磁翻板液位计的时候,一定要提供准确的参数,参数越准,生产的液位计越适用。常州成丰仪表是近四十余载的生产厂家,在液位计上有丰富的选型和生产经验,以及有解决磁翻板液位计的各种问题的能力。更多的液位计方面的知识可以联系常州成丰仪表。
(磁翻板液位计气液相冲)

鉴于磁翻板液位计接线出错,轻则导致测量不准,重则造成仪表损坏,所以在对磁翻板液位计进行接线操作时,一定要注意以下几点: 1、在配线时应避开大容量的变压器、电动机或干扰源; 2、拧下接线盒的接线端盖,将电缆穿过电缆接头,连接到24VDC两端; 3、根据需要连接接地端子; 4、拧紧接线盒的接线端盖; 5、对于防爆型仪表,为确保防爆性能,必须按有关规定配线; 带远传磁翻板液位计有很多种材质,使用于不同测量介质;而且数显表还可以报警,远传接线有两线制,三线制,四线制 一、磁翻板液位计的接线方法 磁翻板液位计一般是两线制,4~20MA信号。其中一种接线方法为:磁翻板液位计正极接仪表24V输出端,磁翻板液位计负极接仪表4~20MA输入端的正极,然后仪表的4~20MA输入端的负极与仪表的24V输出端的负极短接起来。以上接法可以利用仪表的24V输出做磁翻板液位计电源。 如果是磁翻板液位计采用的是四线制,则磁翻板液位计的电源正负极接供电电源正负极。4~20MA正负极分别接仪表的4~20MA输入端的正负极。如果用安全栅的话,24伏接安全栅电源(24V供电的)输入端正负对应磁翻板液位计的正负端子,电源输出端正负对应仪表的正负。 二、磁翻板液位计接线注意事项 鉴于磁翻板液位计接线出错,轻则导致测量不准,重则造成仪表损坏,所以在对磁翻板液位计进行接线操作时,一定要注意以下几点: 1、在配线时应避开大容量的变压器、电动机或干扰源; 2、拧下接线盒的接线端盖,将电缆穿过电缆接头,连接到24VDC两端; 3、根据需要连接接地端子; 4、拧紧接线盒的接线端盖; 5、对于防爆型仪表,为确保防爆性能,必须按有关规定配线;
(磁翻板液位计气液相冲)