磁翻板液位计现场零位远传显示满位

本文章主要介绍了:磁翻板液位计现场零位远传显示满位,磁翻板液位计能不能过98硫酸,磁翻板液位计工作过程,磁翻板液位计现场零位远传显示满位等信息

(磁翻板液位计现场零位远传显示满位)

3、电远传在磁浮子液位计上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量无件依次动作,获得电阻信号变化,转换成0~10mA或4~20mA的标准电流信号输出,以便与数字显示仪表或计算机联接,实现远传显示。
产品选型表
侧装传远型磁性翻板液位计
液面(可省略)
翻板标准(可省略)
普通(可省略)
低温-40℃-150℃
常温-20℃-150℃(可省略)
高温0℃-350℃
DN10(按同等压力标准,法兰面为凸面)
DN15(按同等压力标准,法兰面为凸面)
DN20(按同等压力标准,法兰面为凸面,可省略)
(磁翻板液位计现场零位远传显示满位)

根据上面的考虑因素总结出测量什么用什么液位计,主要包括以上几种:
1、测量水工程中的常用液位计是浮球式液位计。
2、净化水厂中一般会使用静压式液位计。
3、测量腐蚀性液位计的时候选择使用防腐液位计。
液位计厂家生产的液位计是用来测量容器内液位变化的一种计量仪表,可以直观也可以线性的显示液位的变化,在工业生产中,需要对一些设备和容器中的液位进行检测和控制时,就会用到液位计。
(磁翻板液位计现场零位远传显示满位)

一、在使用前应该先用校正磁钢将零位以下的磁翻珠设置成红色,其它球设置成白色;二、磁翻板液位计测量的介质内部不应该含有固体杂质或者磁性物质等,以避免对浮子造成卡阻;三、打开的底法兰,装入磁性浮子(需要注意的是:重端带磁性一端向上,不能倒装,四、磁的安装位置,应该避开或者远离物料介质进出口处,避免因物料流体局部区域的急速变化而影响液位测量的准确性;五、磁翻板液位计当配有远传配套仪表的时侯需要做到如下几点:1、应该使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并且用不锈钢抱箍固定(注意的是不要用铁质);2、远传配套仪表上感应面应该面向和紧贴主导管;3、远传配套仪表零位应该与液位计零位指示处在同一水平线上;4、远传配套仪表与显示仪表或者工控机之间的连线,--单独穿保护管敷设或者用屏蔽二芯电缆敷设;5、接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以避免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或者调试完成后应该及时盖上,6、磁翻板液位计的周围不能有导磁物质接近,同时也不能用铁丝固定,因为这样会影响到磁翻板液位计的正常工作;7、必须要垂直安装,美安特磁翻板液位计与容器引管之间应该装有球阀,以便于检修和清洗;8、如果使用者自己采用伴热管路的时侯,那么必须要选用非导磁材料,比如紫铜管等,伴热温度还要根据介质情况而确定;9、应该根据测量介质的情况,不定期的清洗主导管清除杂质;10、对于超过一定长度的液位计,需要增加中间加固法兰或者耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;11、在调试的时侯应该先打开上部引管阀门,然后再缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应该避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧烈波动,影响显示的准确性),观察磁性红白球翻转是不是正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内的液位下降,根据这个方法操作三次,属于正常情况的就可以投入运行。
(磁翻板液位计现场零位远传显示满位)

(磁翻板液位计现场零位远传显示满位)

⑷结构简单,安装维修方便,量程大,设计压力高,使用寿命长,适用范围广。
铝合金面板磁翻板液位计如果是由于介质压力问题,那么则需要对被测介质压力大小进行调整,如果耐震压力表出现呆滞或是跳动等故障,则需要仔细检查,是否指针与表面的玻璃有摩擦,中心的齿轮轴弯曲等
(磁翻板液位计现场零位远传显示满位)

磁翻板液位计两线制、四线制的接线方法
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。除了基本的性能优势外,磁翻板液位计内仪表的界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。被广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
磁翻板液位计一般是两线制,4~20MA信号。其中一种接线方法为磁翻板液位计正极接仪表24V输出端,磁翻板液位计负极接仪表4~20MA输入端的正极,然后仪表的4~20MA输入端的负极与仪表的24V输出端的负极短接起来。以上接法可以利用仪表的24V输出做液位计电源。如果是四线制,那就好办了,液位计的电源正负极接供电电源正负极。4~20MA正负极分别接仪表的4~20MA输入端的正负极。如果用安全栅的话,24伏接安全栅电源(24V供电的)输入端正负对应液位计的正负端子,输出端正负对应仪表的正负。
(磁翻板液位计现场零位远传显示满位)

了解更多关于:磁翻板布线,磁翻板液位控制计,磁翻板浮子,上仪磁翻板液位计厂家,磁翻板液位计百度,磁翻板汽包液位计检定周期,磁翻板液位变送器模块接线,成都磁翻板液位计,甘肃哪里有磁翻板厂家直销,磁翻板液位计磁翻柱,磁翻板液位计哪里有卖,防腐型磁翻板液位计生产商,磁翻板顶底式,磁翻板液位计与远传对不上,uhz-58y磁翻板液位计,埋地油罐磁翻板液位计,磁翻板液位计面板英语怎么说,河北磁翻板液位仪哪家好,磁翻板外侧的东西叫什么,ktek 磁翻板