磁翻板液位传感器故障

本文章主要介绍了:磁翻板液位传感器故障,磁浮子和磁翻板液位计区别,磁翻板液位计远传信号原理,磁翻板液位传感器故障等信息


高温型磁翻板液位计的磁浮子在使用过程中磁浮子会有消磁现象,消磁从而导致磁翻板液位计失效。高温型磁翻板液位计(特别是高温高压型磁翻板液位计)其使用温度一般都超过180摄氏度,其安装可拆卸具有一定的危险性。
磁翻板液位计消磁现象其解决方法可以分以下几个方面:
A、从设计的角度来看,要选用恰当的硬磁材料。比如选用居里温度高于使用温度20%以上、保证五年后剩磁超过临界值的磁性材料
B、从生产的角度来看,加工磁浮子要注意以下几点:
1,、焊接(氩弧焊)时需要采取降温措施,以避免磁浮子的磁性材料处的温度超过磁性材料的居里温度。
(磁翻板液位传感器故障)

HG5型玻璃板液位计是按原化工部HG5-1364~1370-80标准生产的适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位。
在仪表上下阀门内装有安全钢球,当玻璃意外破损时,钢球能在容器内压力的作用下,自动关闭液流通道,以防止液位继续外流。
●直读式、读数精确、可靠
●结构简单、维修方便
●使用安全、耐用
□结构原理
根据连通器原理,将容器内介质液体引至外部玻璃板液位计内,通过透明玻璃直接显示容器内液位实际高度。
仪表阀杆密封填料采用柔性石墨压环,密封性能可靠。
□主要技术指标□外形尺寸
测量范围(安装中心距L):300、500、800、1100、1400、1700mm。
(磁翻板液位传感器故障)

内含一个仪表放大器,可对输入的小的电压信号进行放大,放大后的信号转换成标准的4—20ma,集成电路内部还可向前级提供高精度的2.5v参考电压源和5v的工作电压,2.5v参考电压提供给干簧管分压电路,5v为本地的其他集成电路提供工作电压。为电流放大器件,电流放大倍数100,传输函数为
此电路的输入电压范围是0—2.5V,输出在4-20ma。由于输入从零开始,而输出起点为4ma,需在输端加入一个40uA的偏置电流。加入的方法如图四:固定电阻用电位器代替,实现零点的调整。满量程时,输入2.5v时输出20ma,此时输入电流为两部分电流之和,输入电压形成的电路和零点时的偏置电流,除去40uA的偏置电流,输入应为16uA,因此Rin取值为15.6kω,实际中采用一只固定电阻加一只电位器串联的形式,这只电位器完成输出满量程的调整。
(磁翻板液位传感器故障)

二、真空夹套保温:
真空夹套保温液位计是在主管道外部的主体外安装一个保温夹套,并通入蒸汽等热媒剂,以保持主体内液体的正常流动,这种方式,对于易凝固液体的液位测量和控制较为适用。而对于低沸点液体,则可通过加入冷水等冷媒剂的方式保证液位的稳定,使仪表能够进行液位测量工作。
为了保证真空夹套的真空状态,我们需要为真空夹套定期检测真空状态,当真空夹套真空值上升需要在真空夹套阀门处安装一个真空泵,重新抽取真空,以保证被检测的液体不会因为温度过低而冻结,从而保证液位测量的正常进行。
对于磁翻板液位计等露天安装的仪表如何进行正确的防冻处理
(磁翻板液位传感器故障)

(磁翻板液位传感器故障)

十、安装注意事项:
1、液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。
2、液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计正确工作。
3、液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻珠导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。
4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着浮球组件急速上升,而造成翻珠转失灵和乱翻。若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正。
5、因运输过程中为了不使浮球组件损坏,故出厂前将浮球组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮球组件重新装入主体管内,注意浮球组件重的一头朝上,不能倒装。
(磁翻板液位传感器故障)