排污阀接口:M20×1.5
伴热夹套压力:≤0.6Mpa
伴热夹套接口:Rc1/4"
钢球自封压力:0.3Mpa
使用温度与zui高允许(无冲击)使用压力关系表
使用温度?0001185880240250
透光式玻璃板液面计zui高允许(无冲击)使用压力MPa6.36.15.95.75.55.4
4.0--3.83.7--3.6
(远传磁翻板液位计故障分析)

相关产品推荐:电磁流量计
(远传磁翻板液位计故障分析)

2、液位计有一定盲区,故在读取液位高度时应加上盲区值补偿(本厂液位计出厂时,标尺刻度零位已迁移到实际值)。
3、液位计测量范围不超过5米,否则影响液位计的稳定可靠、牢度等。
4、安装连接法兰,本液位计出厂的常用突面尺寸参考(HG21592-97)制造。
安装使用和维护:
1、液位计护导管和主体导管必须保持垂直
2、连杆不能弯曲,必须挺直插入
3、安装完毕后,需对显示器的翻柱用磁钢引导一次使零位以上显示白色,零以下显示红色。
带远传磁翻板液位计安装示意图:
(远传磁翻板液位计故障分析)

2、安装液位计时,法兰中心线垂直度≤4‰,当液位计的测量范围大于3米时,需要考虑增加中间加固法兰(或朵攀)作固定支撑以增加强度。
3、配套远传液位变送器与二次仪表之间隔连线,要求连线的芯线截面面积应大于0.8mm。.与交流电源同路平行铺设时,至少应保持20厘米以上的间距,铁管铺设,或用屏蔽二芯电缆铺设,屏蔽层只能一端接地。
4、选用液位控制器,其触点容量均以阻性负载设计,如用非阻性或大力功率负载则要用中间继电器转换。
5、对液体介质中含有悬浮杂质的亲磁物质的场合,不宜使用本液位计,因这些杂质会对浮子组件造成卡阻。
(远传磁翻板液位计故障分析)

(远传磁翻板液位计故障分析)

上海电伴热磁翻板液位计批发创新服务,在现代工业氧化铝生产中,人们为了获得较高的氧化铝溶出率,降低能量消耗,提高产量必须采用一些新型技术。在过去国内出现一种新型的技术。在这项技术中,共有2组16个自蒸发器,高压溶出的矿浆须经过两级自蒸发器降压降温。
对超过一定长度的,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;当配有远传配套仪表时需做到如下几条远传配套仪表位应与液位计位指示处在同一水平线上;远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。