e+h磁翻板液位计利用浮力原理和磁耦合技术,将液位的变化线性地传递到指示器上。液位计以磁性浮子为测量元件,阿浮子在测量管内随液位的变化而上下浮动,通过磁耦合作用,驱动指示器翻转,清晰地指示出液位的高度。可配置报警器、变送器,完成液位的上下限报警及4~20mADC模拟信号,实现远距离控制或显示。
e+h磁翻板液位计可广泛用于石油、化工、化肥、制药、电厂、造纸、冶炼等各种开口、承压容器、贮槽、锅炉、汽包等具有腐蚀性、有毒、易燃、易爆场所。
具有耐高温、高压、泄漏点少,液位显示明显,能现场显示,能远距离传送模拟信号,能实现报警和自动控制。仪表显示部分可任意转换方向。
(磁翻板液位计分解图)

安装K-TEK前安装K-TEK后 KM26与玻璃板液位计对比从6组玻璃板液位计到一个磁翻板液位计KM26vs.玻璃板液位计对比综述K-TEK凯泰克的KM26S平板玻璃液位计安装/启动完全按工艺情况(长度、压力、温度、比重)进行定制),不用分段制造、现场拼装。最少的管道连接。无需靠反复拧紧来防止泄露。更容易启动试车分段制造,需要大量的管道连接、管箍、阀门、管嘴等等,每一段玻璃管都需要拧紧可见性指示器中无液体,从而无危险物漏出的潜在危险。指示器可持久保持清晰可见。易沾挂、腐蚀性、无色的液体不能显示液位。由于分段安装,不能连续显示液位安全–环境极少的潜在泄漏点。简化设计、采购工作。指示器中无危险液体。在高温、高压下,玻璃没有破裂的危险,避免伤人。大量的泄漏途径。指示器有破裂的危险,会导致有害液体漏出。维护腔体易拆卸、易冲洗。无需拆解元件。无需配件。无需改变工艺连接,即可增加开关和变送器。日常清洁时,需要拆下和重新装上。高温、高压时会增加停工时间。需要配件(胶圈、玻璃)KM26:成功案例KM26AT200电厂典型应用测量点测量要求及环境描述变送器开关主机组部分炉煤粉料位煤粉测量;常温常压;多粉尘;连续测量;导波雷达、重锤式物位变送器音叉/阻旋式开关造汽锅炉水位汽包液位测量;高温高压;连续测量及高低报警,就地显示。磁翻板+磁致伸缩液位变送器MS40等系列开关低压加热器水位水液面测量;中温中压;密封水箱;连续测量及高低报警;就地显示。磁翻板+磁致伸缩液位变送器LS系列浮筒开关MS40开关高压加热器水位水液面测量;高温中压;密封水箱;连续测量及高低报警;就地显示。磁耦合液位计+磁致伸缩液位变送器LS系列浮筒开关MS40开关凝汽器水位水液面测量;中温中压;密封水箱;连续测量及高低报警。磁致伸缩或导波雷达变送器LS系列浮筒开关MS10/MS50系列除氧器水位水液面测量;高温中压;密封水箱;连续测量。磁致伸缩液位变送器LS系列浮筒开关MS10浮子开关连排扩容器液位水液面测量;高温中压;密封水箱;连续测量及高低报警;就地显示。磁耦合液位计+磁致伸缩液位变送器LS系列浮筒开关MS40系列开关测量点测量要求及环境描述变送器开关辅助车间及公用系统工业消防水池液位开放水池液面测量;连续测量以及高地位报警。磁致伸缩、超声波液位变送器LS系列浮筒开关MS40浮子开关生活水池液位开放水池液面测量;常温常压;连续测量;磁致伸缩、超声波液位变送器集泥坑液位开放泥水混合池液位测量;常温常压;连续测量;磁致伸缩、超声波液位变送器沉淀池液位开放水池液位测量;常温常压;连续测量;磁致伸缩、超声波液位变送器清水箱液位开放水池液位测量;常温常压;连续测量;磁致伸缩、超声波液位变送器中间水箱液位开放水池液位测量;常温常压;连续测量;磁致伸缩、超声波液位变送器酸碱罐液位密封酸碱罐液位测量;常温常压;连续测量;磁致伸缩、超声波液位变送器LS系列浮筒开关;MS10浮子式开关电厂典型应用测量点测量要求及环境描述变送器开关辅助车间及公用系统除盐水箱液位水箱液位测量;常温常压;连续测量;磁致伸缩、超声波液位变送器LS系列浮筒开关;MS10浮子式开关废水存储池液位开放水池液位测量;常温常压;连续测量;磁致伸缩、超声波液位变送器MS10浮子式开关脱水剂溶液箱液位普通溶剂箱液位测量;常温常压;连续测量;磁致伸缩、超声波液位变送器MS10浮子式开关凝聚剂溶液箱液位密封罐溶液液位测量;常温常压;连续测量;磁致伸缩、超声波液位变送器LS系列浮筒开关;MS10开关;助凝剂溶液箱液位密封罐溶液液位测量;常温常压;连续测量;磁致伸缩、超声波液位变送器LS系列浮筒开关;MS10开关;旋转滤网前后水位开放水池液位测量;常温常压;连续测量;磁致伸缩、超声波液位变送器MS10浮子式开关电厂典型应用测量点测量要求及环境描述变送器开关辅助车间及公用系统飞灰处理物位飞灰物位的测量;常温常压;密封仓;中密度;低介电常数;连续测量及高低报警。导波雷达/射频导纳/激光物位变送器音叉/射频导纳/阻旋式料位开关脱硫处理物位石灰石粉末物位的测量;常温常压;密封仓;中密度;低介电常数;连续测量及高低报警。现在处理工艺很多是石灰石浆料。导波雷达物位变送器音叉开关;阻旋式料位开关润滑油液位润滑油液面测量;常温中压;高密度;高低报警磁致伸缩、超声波液位变送器音叉开关燃油罐液位燃油罐液位测量;密封罐;常温常压;磁致伸缩
(磁翻板液位计分解图)

1、一般磁翻板液位计运输的时候都是木箱包装,内部卡紧,但是即便这样,即便是选择的好运输伙伴,也不能百分百保证运输的完美无损坏,所以在开箱前一定要检查木箱是否完好,如果有一定损伤,一定联系厂家或者一定要小心开箱,以免在开箱过程中无意损坏本来没有损伤的液位计,比如面板被划伤,因为面板是在开箱过程中最容易受到锤子或者其他硬工具的损伤的。
2、在安装地点尽量不要多次激烈碰摔液位计,导致内部浮子或者其他部位的损伤。
3、由于运输过程中,物体是振动和移动的,在螺栓固定之前,尽量先用出厂配套的“子弹头”磁铁把翻板内的翻柱从头至尾给他顺一遍,保证磁性翻转的一致性。
(磁翻板液位计分解图)

4、水或灰尘等杂质渗入显示面板,导致翻片翻转困难;
5、环境温度低,介质结冰,磁浮子无法移动,翻片不能正常显示液位。
(2)、磁翻板液位计就地显示正常,但干簧管远传变送器显示不正常:
1、国产玻璃管干簧管远传变送器易碎,易短路或者开路,导致异常;
2、电阻虚焊;
3、干簧管远传变送器的金属触点间隙太小,当介质温度过高,其受热时金属薄片膨胀,出现闭合状态;
4、压力超出额定值,导致开关损坏。
(3)、干簧管远传远传变送器和磁翻板液位计均异常,有以下两种表现,通常为磁浮子故障:
磁翻板液位计常见故障现象一:磁浮子被卡住。