=820-800=20mL
=0.02×10-3m3
3.2.2浮子元件设计标定浸入液体中高度为H1时
(磁性元件安装于浮子内位置)的体积V1量筒内盛水Vs1=500mL将浮子元件设计标定浸入液体中高度为H1=200mm以下段浸入量筒水中,测得量筒指示总体积Vz1=910mL。
浮子元件设计标定浸入液体中高度为H1时(磁性元件安装于浮子内位置)的体积
V1=Vz1-Vs1
=910-500=410mL
=0.41×10-3m3
3.2.3浮子元件全体积V
量筒内盛水Vs2=450mL
将浮子元件全部浸入量筒水中,测得量筒指示总体积V=965mL。
浮子元件全体积
=515mL=0.515×10-3m3
3.2.4浮子元件质量测量
测量器具:JPT架盘天平精度±0.5g,***大量程500g。
(磁翻板界面测量)

备注:其实如果腐蚀性不大而且不符合上面的工况,但是却需要防腐,那么一般性的弱腐蚀性液体选用304不锈钢或者316L不锈钢也可以。
捆绑式干簧管远传磁翻板液位计UHZ-KEY/D包邮包税
(磁翻板界面测量)

1.磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作;
2.如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等,
3.磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;
4.介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻,
5.使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色,
6.打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装),
7.调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外,
(磁翻板界面测量)

(磁翻板界面测量)

(磁翻板界面测量)

指示器的指示管通过与测量管内浮子相接的连杆末端的磁钢来驱动。
磁钢与浮子随液位的变化同步移动,从而清晰地指示出液位的高度。
●安装中心距:500~3000mm;
●工作压力:1.6~6.3MPa;
●介质温度:-50~350℃;
●介质密度:≥0.6g/cm3。
5.指示器顶置型型号:UFZ-52-D
为提高液位计使用温度和方便观察液位的需要,可选用指示器顶置型磁浮子液位计,指示器安装在由测量管上端引出的连管上,指示器的指示管通过与浮子相接的连杆顶端的磁钢来驱动,将液位的变化传递到指示器上。
●安装中心距:500~3000mm;●工作压力:1.6~6.3MPa
(磁翻板界面测量)