两段磁翻板液位计远传

本文章主要介绍了:两段磁翻板液位计远传,磁翻板浮子有正反吗,pe磁翻板液位计,两段磁翻板液位计远传等信息

五、产品特点:
UHC系列磁浮子翻柱液位计的零部件采用1Cr8NitTi、316L、304不锈钢内衬PTEE(聚四氟乙烯)、PVC、PP等材
料及进口元件,具有的可靠性和抗腐蚀性能。其特点十分显著:
设计简单、紧凑、坚固可靠、寿命长、无维护工作量能长期在户外安装使用;
测量管与液位显示部分、液位变送器、报警开关在耐压、耐气上是完全隔离的;
工作压力范围宽,耐压从真空到42MPa;
工作温度范围宽,适用于从-160-450℃;
广泛用于强弱腐蚀性、易燃易爆、毒性、强放射性、搅动的、污浊的液位测量;
各型号均可选丁忧磁性报警开关,实现高低液位自动控制或报警;
(两段磁翻板液位计远传)

(两段磁翻板液位计远传)

2、可能是浮子卡住了,当初选择的钢管厚度小了,或者里面有大的异物时而卡住浮子造成假液位现象。
第三种现象基本不会发生,浮子磁性明显减弱。
针对于液化气测量,这种现象可能原因是气化,这种情况如果您当时是购买的我厂磁翻板液位计,应该都是按照现场具体实际参数定做,定做浮子密度的时候充分考虑到气化。
另外对于UHZ磁翻板液位计故障咨询多的问题在本文作一个解答。UHZ磁浮子液位计浮子易卡死、翻板不动作或乱动作是磁翻的的主要问题,占到产品售后的80%左右。其主要原因有:1、高温高压可能造成浮子受压变形而卡阻;
2、介质易结晶、脏污、粘稠、强腐蚀性等都有可能造成浮子粘住或变形或泄漏等卡阻,
(两段磁翻板液位计远传)

(两段磁翻板液位计远传)

常开型:高于报警点合并
常闭型:高于报警点断开
开关容量:250VAC1A(阻性)250VAC0.3A(感性)
开关寿命:100000次
②液位变送器:
输出电流:4-20mADC
分辨率:±1-±10mm
负载电阻:500ω(24VDC供电时)
传送距离:>3000m
工作电源:16-30VDC
③智能液位变送器:
输出电流:4-20ADC
分辨率:0.2mm
负载电阻:500ω(24VDC供电时)
传送距离:>3000m
工作电源:16-30VDC
④夹套形式:
蒸汽夹套和水循环夹套,是在液位计主导管处增加一层筒体,供蒸汽,循环水或导热油流通。
真空夹套,是在液位计主导管外增加一层真空筒体,以使被测量介质与外界隔热。
(两段磁翻板液位计远传)

3、集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变。
4、耐振动性能好,能适应液位波动大的情况下工作结构简单,安装方便,维护费用低。
5、带精美的磁钢校正器,现场随意校调技术参数。
(两段磁翻板液位计远传)

内部接线普通为5根线,传感器与转换放大器的衔接。XY,ACB,即砺磁线圈接线二根,XY,电极接线ACB,二根为电极接线AB,一根为接地C。
外部接线普通为电源接入端。二线,输出线:六根,普通为4-20MA输出线二根,RS232通讯线二根,RS485通讯线二根。筒体上还有接地端子线。购置产品装置时普通只需翻开表盖按阐明书停止外部接线即可,不复杂。但假如管道是全塑管不导电时,则要妥善做好接地,以免呈现流量不准或漂移现象。终得到软件系统的目标程序6基于知识的智能模型它可综合几个模型的特点
电磁流量计显现忽高忽0,还有估量是流量计不满管,即所谓空管现象,倡议您在出口处做一个高于电磁流量计的弯头,满管就能够了!
(两段磁翻板液位计远传)

了解更多关于:上仪磁翻板液位计正品,磁翻板浮子有正反吗,磁翻板液位计 浮球,磁翻板液位计浮球生产过程,青岛顶装磁翻板液位计,河北正规磁翻板液位计厂家电话,高压磁翻板水位计,带压容器磁翻板液位计,磁翻板显示屏,磁翻板液位计低液位怎么实现停泵,UHZ511C磁翻板接线,磁翻板液位计检定规程,西宁磁翻板液位计,河南磁翻板液位计多少钱,磁翻板液位计调校记录,高压磁翻板液位计特点,顶装磁翻板液位计原理,磁翻板检测,uz磁翻板液位计,磁翻柱板液位计