磁翻板液位计玻璃坏了能用吗

本文章主要介绍了:磁翻板液位计玻璃坏了能用吗,进口磁翻板浮球,磁翻板液位计标准,磁翻板液位计玻璃坏了能用吗等信息

以上的总结对于复杂的安装状况并不能做到详尽的概括,具体安装的还会产生意想不到的问题,这就需要安装人员善于开动脑筋,找到最合适的安装方式。
成丰仪表液位计厂家,从事液位计行业多年,经验丰富,更多的液位计方面的问题可以联系成丰仪表。
(磁翻板液位计玻璃坏了能用吗)

调试须知:
UZ型磁性浮子液位计和UQZ-08捆绑式远传送器出厂时经调校检定合格后用抱箍固定在一起。用户安装前可进行整体调试(卸下底法兰、移动磁性浮子、指示器指示的位置应与变送器输出相对应)。也可将变送器拆下来进行单独调试,方法是用磁钢置于变送器传感器部分满度标记处。此时输出应为20mA。若零位、满度超差,即可调节零位电位器和量程位器,反复调整,知道达到要求为止。变送器单独调试好以后,要重新用抱箍固定在液位计主导管外侧,必须注意的是液位计的下引液管中心线必须对准指示器刻度标尺的零位和变送器传感器部分的零位标记处。
(磁翻板液位计玻璃坏了能用吗)

仪表两端均装有针形阀内装有钢球,当玻璃管因意外事故而破裂时,钢球在容器压力作用下自动关闭针形阀通道,以防止容器内介质外流。
主要技术参数
测量范围(安装中心距L):300、500、600、800、1000、1200、1400、1700、2000mm
工作压力:≤1.6MPa
材质:碳钢、不锈钢
工作温度:≤100。C(高于100。C也可非标定作)
连接法兰标准:HGJ46-91PN1.6DN20突面(也可由用户自定义)
其它法兰标准如JB/T、GB、ANSI等,请用户注明。
伴热蒸汽压力:≤0.6MPa
蒸汽夹套接头:G1/2”外螺纹
钢球自封压力:≥0.2MPa
安装中心距L和标尺刻度L1的关系
(磁翻板液位计玻璃坏了能用吗)

当配有远传配套仪表时需做到如下几条:
(1)应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);
(2)远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;
(3)远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;
(4)远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线最好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;
(5)接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。
磁翻板液位计的安装注意事项,具体如下:
1.使用磁翻板液位计前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;
(磁翻板液位计玻璃坏了能用吗)

合肥UHZ-KEY/X法兰连接高温液位计厂家报价
(磁翻板液位计玻璃坏了能用吗)

(磁翻板液位计玻璃坏了能用吗)

法兰DN150浮球杆式磁性液位计JZF-58/C-38
连杆浮球液位计几乎可以适用与各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制,可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。
浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。
(磁翻板液位计玻璃坏了能用吗)

了解更多关于:磁翻板液位计煤化工,磁翻板液位计pp的,磁翻板液位计组成部件,成都磁翻板液位计,乐清磁翻板液位计,简易型磁翻板液位计,磁翻板液位计远传数据原理,e h磁翻板 液位计,磁翻板液位计 供电,磁翻板液位计北京金德,磁翻板液位计带远传原理,磁翻板液位计规格书,磁翻板液位计用在哪里,磁翻板液位计远传常见故障,磁翻板液位计 故障,法兰磁翻板液位计批发,磁翻板液位计北京,磁翻板液位计电气原理图,磁翻板液位计复位,uhz-51磁翻板液位计