磁翻板液位计故障处理方法

本文章主要介绍了:磁翻板液位计故障处理方法,磁翻板柜容指示,磁翻板如何选一次阀,磁翻板液位计故障处理方法等信息

1、液位计投用一段时间后,呈现浮子难以浮起且浮子挪动不灵敏的状况。这根本上是由于磁性浮子上沾有铁屑或其他污物形成的。可先排空介质,再取出浮子,消弭磁性浮子上沾有的铁屑或其他污物即可。
2、现场调校中偶然会发现浮子上下挪动不够灵敏。这大多是由于液位计装置不当惹起的,此时要留意上下法兰的中心能否在一条线上,能否与程度面垂直。普通来说,与程度面夹角最好不小于87度,假如偏向较大,可能会影响浮子的顺利挪动。
3、选用本安型液位计时,特别要留意液位计与平安栅的阻抗能否匹配。
4、磁浮球液位计调校正常,投用后发现浮子在某一位置呈现一段时间的“吸住”现象。这主要是液位计穿过钢制平台装置时,与钢板间隔过近产生的。因而,穿过钢制平台装置需求特别留意液位计连通管管壁与平台切割边线的间距。
(磁翻板液位计故障处理方法)

转载请注明来源:http://www.99114.com/wkxw/ahjinling-400011858882.html
(磁翻板液位计故障处理方法)

1、实际液位发生变化,但显示板上的翻柱指示液位固定不变,液位计失效;
2、刚开始时运行正常,一段时间后仪表无指示,反应不出液位的变化;
3、显示面板内的翻片的颜色呈断断续续的变化,比如没有液位时面板指示有一部分呈现红色,或者有液位时一部分指示白色的乱象;
4、磁翻板液位计进行清洗排污后,重新投入使用时,浮子不能浮起;
5、液位上下波动,有时候突然升高,然后又恢复正常,反反复复;
6、显示面板显示的液位与实际值之间存在着固定差值;
7、显示面板有部分翻片不翻转;
8、磁翻板液位计安装完毕投入使用时,浮子移动不够灵活,或在某一部位出现一段时间被“吸住”的现象;
(磁翻板液位计故障处理方法)

※HQ-UHZ-59/C型系列侧装式磁性液位计结构原理
液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的长久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180度,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度、从而实现液位的指示。
※HQ-UHZ-59/C型系列侧装式磁性液位计特点
●适合容器内液位介质的液位、界位的测量。除现场指示,还可配远传变送器、控制开关,检测功能齐全。
●指示新颖、读数直观、醒目,观察指示器的方向,可根据用户需要改变角度。
(磁翻板液位计故障处理方法)

(磁翻板液位计故障处理方法)

1、磁翻板液位计不能用于电导率较低的液体(如石油制品)的测量;
2、磁翻板液位计不能不用气体、蒸汽和含有较大气泡的液体的测量;
3、磁翻板液位计不能用于温度较高介质的测量。(当然目前本公司已经研发了新型可测量较高温度介质的规格和型号的产品,可以测量100-500摄氏度范围内的液体)
4、磁翻板液位计经长期使用后,本体内如有介质的沉淀物,会影响浮子的正常作业,必须定时进行清洁。(温馨提示:在对磁翻板液位计进行清洁前,要先关掉阀门,扫除筒体内的余留物质。清洁后按原样安装,浮子切忽倒置,密封垫应进行替换以防老化漏气,拧紧螺钉。)