关于侧装式磁翻板液位计维修及保养,我们需要关注以下几个要点和方法:
1、备地日常维护保养侧装式磁翻板液位计,一般有日保养和周保养,又称日例保和周例保。
2、清洗时首先打开液位计的水位仪铁管的旋帽,小心拿出液位计再把设备周围地切屑、杂物、脏物机械工程师要清扫干净。
3、侧装式磁翻板液位计要放置整齐,管道、线路要有条理;润滑良好按时加油或换油,不断油,无干摩现象,油压正常,油标明亮,油路畅通,油质符合液位计的要求,油枪、油杯、油毡清洁;也可使用三氯乙烯或酒精注入引压孔到其高度二分之一处浸泡5分钟左右,然后轻微晃动、重复多次,直到清洗干净位止。禁止使用任何器具清洗引压孔,以免损坏敏感芯子感压膜片。
(带显示的磁翻板液位计)

无锡磁翻板液位计工作原理:
无锡磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示显得更加清晰。
无锡磁翻板液位计主要技术指标:
1、量程范围(mm):300~19000
2、介质密度(g/cm3):0.51090~2
3、介质粘度:≤0.0203Pa.S
4、工作温度℃:-40~350
5、压力等级(MPa):≤32
6、测量精度(mm):≤±10
7、安装方式:侧装式、顶装式、底装式
8、防护等级:IP65
(带显示的磁翻板液位计)

具体方法是:让有故障的磁翻板液位计和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。
6、升降温法
有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。
所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。
(带显示的磁翻板液位计)

6、微机系统的打印机械部位应定期加油润滑。
7、检测磁翻板液位计出现故障,不得随意拆、卸变送器和转换器。
8、检修检测磁翻板液位计,应做好防护措施。对长期不用或因使用不当被水浸泡的各种磁翻板液位计,启用前应进行干燥处理。
9、非厂内用于运行的计算机软件,严禁在网络上的计算机上运行。在运行时,严禁退出计算机软件或插人软盘。
10、定期检修磁翻板液位计的各种元器件,探头、转换器、计算器、传导电视和二次磁翻板液位计等。保持各部件完整、清洁、无锈蚀,表盘标尺刻度清晰,铭牌、标记、铅封完好;中心控制室整洁;微机系统工作正常:磁翻板液位计井清洁、无积水。
(带显示的磁翻板液位计)

测量范围:200~15000mm
准确度:±10mm,±5mm
翻柱直径:8mm
工作压力:标准型≤2.5Mp
高压型≤10Mpa
UPVC≤0.6Mpa
介质密度:≥0.5gcm3
介质温度:普通型:-20℃~150℃
高温型:150℃~550℃
介质密度差:0.2g/m3(测量界面)
介质粘度:≤0.4PaS
环境振动:频率≤25Hz,振幅≤0.5mm
跟随速度:≤0.08m/s
连接法兰:符合国家GB标准。
变送器远传部分技术参数
型号:普通型:FB
隔爆型:FBB-Ex
电源电压:24VDC(2线制)
精度:±1.5%FS(H≥1000mm)
±2.5%FS(H<1000mm)
输出电流:4~20mA
工作温度:-20℃~55℃
(带显示的磁翻板液位计)