四.在遇到测量有腐蚀性的介质时,则需要考虑选用防腐型的产品,防腐型的产品也有多种类型,比如PP材质的防腐,PVC材质、四氟内衬防腐,其中四氟内衬防腐的效果最好,但是加工要求也高,价格也略高于其它产品。用户在选配时要根据现场的介质类型选择,而不一定就选择最好的,恰当就最好,也要追求一个最好的性价比。
(磁翻板液位计 ppt)

(5)计为保温型磁翻板液位计
可根据用户的具体情况进行定制,其中包括真空夹套型、蒸汽夹套型、热水加热型、夹套冷却型、电伴热式保温型、保温棉式保温型等等,适用于测量液体的粘度比较大、冬天易凝固的液体、温度比较低或比较高的液体介质的测量。
(磁翻板液位计 ppt)

8.本厂出厂连接法兰尺寸:DN20PN2.5(公制管)
9.连接法兰采用化工部1998年发布的HG20592-20635-97法兰标准。若采用其它法兰标准请用户在订货时注明。法兰连接孔分布形状:正方形。
电线及控制电缆等一般的额定电压为300/300V、300/500V、450/750V;中低压电力电缆的额定电压一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6(10)KV、8.7/10(15)kv、12/20kv、18/20(30)kv、21/35kv、26/35kv等。电线电缆的芯数根据实际需要来定,一般电力电缆主要有5芯,电线主要也是1~5芯,控制电缆有1~61芯。标称截面是指导体横截面的近似值。为了达到规定的直流电阻,方便记忆并且统一而规定的一个导体横截面附近的一个整数值。我国统一规定的导体横截面有0.0.1.2.1200等。这里要强调的是导体的标称截面不是导体的实际的横截面。
(磁翻板液位计 ppt)

二:就地显示正常,远传显示不正常
一般来说,造成这种故障通常有以下几个原因:
1、国产玻璃管干簧管易碎,干簧管短路或者开路,会导致远传异常;
2、电阻虚焊;
3、干簧管的金属触点间隙很小,当介质温度过高,其受热时金属薄片膨胀,容易出现闭合状态;
4、压力超出额定值,导致开关损坏。
三:远传和磁翻板都不动
这种故障现象通常就是浮子异常导致,有以下2种表现:
现象一:浮子被卡住,导致显示面板指示不正确。
故障分析:磁翻板液位计里的浮子被卡住,通常有以下几个原因:
1、当浮子使用一段时间后,浮子可能会因为杂质的存在而卡住,不能上升或下降;
(磁翻板液位计 ppt)

指示机构与被测介质完全隔离,因而密封好,可靠性高,使用安全。
耐高温,可采用不褪色陶瓷翻柱。
结构简单,安装方便,维护费低。
(磁翻板液位计 ppt)

磁翻板液位计具有就地显示的直读式特性。不需多组液位计组合。有着单体进行全量程测量,设备少开孔,显示清晰,标志醒目,读数直观等优点。
由于具有磁性耦合隔离器密闭结构。尤其适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液位检测。从而使原复杂环境的液位检测手段变得简单和可靠安全。
适用范围及用途
普通型浮子液位计是一种就地显示仪表,广泛应用于石油、化工、电力、轻工、环保等部门,对开口或承压容器中的液位进行连续显示。
特别适合于具有腐蚀性、毒性的液位测量指示。
适用于测量粘度比较大、易结晶的液体介质(该仪表需要使用伴热装置)。
(磁翻板液位计 ppt)