非接触式磁翻板

本文章主要介绍了:非接触式磁翻板,磁翻板液位计哪家专业,磁翻板液位计0-1.5m,非接触式磁翻板等信息

磁翻板液位计常见故障和处理磁翻板液位计在实际应用过程中常会有故障发生,而导致这些故障的原因多种多样,有的是由单个部件故障引起,有的是由多个部件同时发生故障所致。下面,就磁翻板液位计在应用过程中的常见故障及其原因分析如下:故障一、就地显示正常远传出现异常原因分析:一般来说,造成这种故障原因有多种,下面几种是比较常见的原因:1、电阻虚焊。2、压力超出额定值,致使开关受损。3、国产玻璃管干簧管易碎干簧管短路或者开路,致使远传出现异常。4、在介质温度过高的情况下,金属薄片受热膨胀,因干簧管的金属触点间隙较小,易出现闭合状态。故障二、远传和磁翻板都不动这种故障现象通常就是浮子异常导致,主要有以下两种表现:一、由于浮子损坏,致使显示面板指示不正确导致磁翻板液位计里的浮子受损的原因,通常有以下几种:1、由于浮子的强度设计不对,致使受到压力时向里面凹陷变瘪。2、焊接处没焊透或漏焊,致使浮子受到压力时焊缝裂开,浮子进水。3、浮子因使用时间过长或者在高温下长期使用出现退磁现象,而无法正常使用。4、由于浮子中的磁钢松动,致使浮子不能正常工作。故障三、由于浮子被卡,致使显示面板指示不准确导致磁翻板液位计里的浮子被卡住的原因,常见的有以下几种:1、环境温度过低,浮子因介质结冰而无法正常移动。2、浮筒的安装角度小于87度,因浮筒倾斜,浮子的上下移动受到影响。3、浮子因自身磁性吸附铁屑或其它污物,致使浮子被卡不能正常移动。4、因密封不严,浮子被渗入的杂质卡住,致使浮子不能上升或下降。所谓找到了原因故障也就解决了一半。通过上面对磁翻板液位计常见故障的分析,基本就找到了处理问题的办法,我们可以根据出现的故障及其原因,有针对性地加以处理。
(非接触式磁翻板)

蒸汽伴热型磁翻板液位计适用范围:
适合高温高压容器内液体介质的液位测量。除现场指示,还可配远传变送器,报警开关,检测功能齐全,指示新颖,读数直观,醒目,观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。测量范围大,不受储槽高度限制,指示机构与被测介质完全隔离,因而密封性好,可靠性高,使用安全。结构简单,安装方便,维护简单。
产品选型参考表:结构和原理:1,基本类型:根据液体差压浮力原理,当液体液位升降时,磁浮球在测量管内上下移动,磁浮球中的磁铁耦合并驱动红色和白色柱子翻转180°,液位升高时,铝合金指示刻度面板由白色变为红色,落下时由红色变为白色,从而达到液位指示,2,远程传输:将变送器安装在浮子液位计上,上下移动浮子,通过磁耦合动作将导杆内的测量元件移动,获取电阻信号的变化,并将其转换为标准信号输出4-20mA电流信号,实现现场储罐区液位计与中控室计算机连接达到远程传输观测的目的,3,上下限开关量输出:控制器安装在液位计的立管上,由使用客户设置上下限位置以安装控制器,控制器有一个自保持开关。
(非接触式磁翻板)

防霜型 承受最大工作压力:10Mpa以下 最高工作温度:80℃ 测量范围:0~12m 测量介质密度:0.5~1.8g/cm3 默认过程连接:法兰连接 显
(非接触式磁翻板)

本文地址:http://www.sjwj.com/luck/t2caab/102867222.html转载请注明!
(非接触式磁翻板)

4-20mA远传型
适用于现场观察不方便需要在现场地面观察甚至远传输出到控制室观察、声光报警以及控制泵的关闭
带报警开关
带上下限(高低位)报警开关,开关量输出,一般用于声光报警或者控制泵阀的开关。
特别适合于具有腐蚀性、毒性的液位测量指示(工作压力≤1.6MPa;测量范围≤2m)。
高温型常压型
适用于温度150℃-450℃、过程压力在0-2.5Mpa(2.5-4MPa属于中压)的密闭容器内,测量液体介质的液位情况。
高压型常温
适用于温度为100℃以下(100-150℃属于中温)、过程压力4Mpa-10MPa(10-20MPa特殊定制)的密闭容器内,测量液体介质的液位情况。
(非接触式磁翻板)

⑵(保温型),它的结构在(1)型的基础上增设保温隔套管、保温连接管、上下保温连接管与设备保温系统相连接,通过开启阀门的大小即可达到所需要的温度。
⑶(侧顶型),它是由磁性浮球、浮标、侧装本体组件、面板框等部件组成,显示位置为侧面顶部,适于高温、高粘稠介质或侧开孔容器。
⑷(顶装型),它是有面板框、顶装本体组件、导向管、浮球等部件组成,显示位置为顶部,适用于埋地式或顶部开孔贮槽、介质窜动不大的场合。
⑸(抽真空型),它的结构在⑴型的基础上增设真空管,使液位计本体与外界隔离,适用于保温、加热、隔热、降温等场合。
(非接触式磁翻板)

了解更多关于:磁翻板水位控制器,磁翻板不起作用怎样做,磁翻板液位计远传部分,昌乐磁翻板液位计,安徽磁翻板多少钱,专业磁翻板液位计价格,磁翻板液位计检查维保,磁翻板液位计 磁浮子,磁翻板液位计的测量原理,远传型磁翻板液位计生产商,远望磁翻板液位计,烟台顶装磁翻板液位计,ABB磁翻板液位计接线图,磁翻板液位计测量原理,磁翻板液位计厂家,德国ksr 磁翻板液位计,分段磁翻板液位计,磁翻板液位计功能,磁翻板液位计规范,浓硫酸磁翻板液位计
本文摘自:http://www.oen1718.com 转载请注明出处