现场磁翻板液位与远传液位对不起来

本文章主要介绍了:现场磁翻板液位与远传液位对不起来,磁翻板液位计 科隆,磁翻板液位计维护保养规程,现场磁翻板液位与远传液位对不起来等信息

其次,当故障无法排除,或是无法正确判断哪个部位发生损坏时,我们还能够使用排除的方法进行检测。具体来说就是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。另外还可以利用替代法进行排除。要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。
根据这些方法,我们基本上可以发现及找到故障的原因所在,这8种方法列举如下:
1、敲击手压法
常常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。所谓的敲击就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打磁翻板液位计插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓手压就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,先将所有接头重插牢再试。
(现场磁翻板液位与远传液位对不起来)

(现场磁翻板液位与远传液位对不起来)

国内维修售后技术指导德国IA磁翻板液位计高经?000118588-4000118588QQ4000118588
Intra-AutomationGmbH成立于1977年,是一家中型公司。每年的收入大约是1000万欧元。全面的电子测量和控制仪器范围的产品线;如:液位计、皮托管流量传感器、孔板、文丘里
管、流量喷嘴、锥形流量计、楔形流量计,超声波流量计和流量/液位计算机等
国内维修售后技术指导德国IA磁翻板液位计德国Intra-Automation股份有限公司成立于30多年前,业务重点在于流体,压力和液位的控制和测量。今天,Intra的产品销往全世界超过55个国家,广泛应用于化学品、医药品、石油、天然气部门、造船、机械、厂房建设、食品工业、水处理及环境工程等领域。
(现场磁翻板液位与远传液位对不起来)

2、电远传:
由测量单元和变送单元两部分组成。
3、本安防爆:
a带本安防爆,上、下限开关输出型:
防爆开关由舌簧开关和带继电器触点的安全栅组成,可向用户直接提供一对常开或常闭触点。如用户需更多触点可特殊设计订货。
b带本安防爆远传型:
适合使用于∏类电气设备(工厂用)、C级气体,zui高表面温度组别T4(135℃)。
八、使用与维护:
1、配套仪表及附件详细内容具体见相应仪表附件说明书。
2、为防止远输或搬远过程中浮子上下移动造成损坏,特用液位计出厂配套的校正磁钢在主导管外侧(贴有彩色标识)将磁性浮子吸住。所以在收到产品或安装后,请将校正磁钢取下,以便浮子能随液位上下移动,使用前若磁翻柱翻转颜色不一致,可用校正磁钢将其有吸顺,仪表即可正常工作。
(现场磁翻板液位与远传液位对不起来)

。伴热温度根据介质情况确定;3、磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;4、介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻;5、使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;6、打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。);8、应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质;9、对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;10、磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;11、当配有远传配套仪表时需做到如下几条:(1)、应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);(2)、远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;(3)、远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;(4)、远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线最好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;(5)、接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。?;
(现场磁翻板液位与远传液位对不起来)

(现场磁翻板液位与远传液位对不起来)

具有隔爆、本质安全防护性能。整机由卫生型不锈钢材料制成。所以具有耐腐蚀,防爆功能。
白酒液位计的基础上增加了磁控开关,在监测液位的同时磁控开关信号可用于对液位进行控制或报警;远传型是液位计的基础上增加了4~20mA变送传感器,在现场监测液位的同时将液位的变化通过变送传感器、线缆及仪表传到控制室,实现远程监测和控制。
白酒液位计结构原理:
由基本型,现场指示,液位报警器和液位远传装置三部分组成。基本型是按磁性浮子在液体中产生浮力的阿基米德定理和磁钢同性相斥,异性相吸的性质研制而成。根据上述原理,将液位的变化线性量经磁传递给现场指示器,液位为红色,气相为白色的。液位报警器经磁性浮子材料通过无触点报警开关,使转换器继电器触点按液位的给定值动作,从而达到液位控制的目的。报警开关装在液位所需控制位置,转换器安装在控制室内。
(现场磁翻板液位与远传液位对不起来)

了解更多关于:顶装磁翻板图片,磁翻板液位计受气温影响,磁翻板的浮子有方向吗,高温磁翻板液位计采购,磁翻板浮子国家执行标准,导波雷达代替磁翻板液位计,磁翻板液位计纯净水,磁翻板液位计属于什么材料,高加磁翻板液位计安装规范,磁翻板液位计与超声波,磁翻板液位计中南,昆山磁翻板液位计价格,使用磁翻板液位计几点要求,uec柱式磁翻板液位计,磁翻板液位计规格怎么选择,磁翻板液位计动作原理动画,磁翻板水位开关,磁翻板的翻板的材质,山西知名磁翻板物位计批发,磁翻板液位计磁珠有极性吗
本文摘自:http://www.oen1718.com 转载请注明出处