三、磁翻板液位计法兰阀门故障解决方法
一、密封面泄漏:
1、磁翻柱液位计法兰密封面是附有污物。解决方法:清洁密封面。
2、密封面受损伤。解决方法:磨修密封面或更换密封面。
二、阀杆转运不灵活:
1、阀芯盖接角太紧或轴承磨损。解决方法:调整填料松紧度或更换轴承。
2、阀杆或阀杆螺母之间有杂物或灰尘,阀杆或阀杆螺母受损。解决方法:拆开清洗阀杆,如果损坏更换阀杆或阀杆螺母。
3、启闭装置出现故障。解决方法:按装置说明书检查出故障后维修
三、中部磁翻柱液位计法兰部位泄露原因及解决方法:
1、法兰连接螺栓没有拧紧或松紧不均匀。解决方法:将螺松开,然后重新均匀对称拧紧。
(磁翻板液位波动)

Atransducerisconsistedofresistance,reedswitchandtransducermodule.Themagneticfloat’spositionchangeswiththeliquidlevel,whichwillmakethereedswitchchangeitsstatusaccordingly,andthischangedecidestheresistanceofthecurrentcircuit.Whenthetransducermodulegetsthechangeofresistance,itwillturnitintoa4-20mAcurrentoutputsignal.
Thealarmswitchisconsistedofreedswitchandmagnet.Themagneticfloat’spositionchangeswiththeliquidlevel,whichwillmakethereedswitchchangeitsstatusaccordingly,andthischangewill
generatearelaysignal.Therelaysignalgeneratedbyalarmswitchcanbehold.
(磁翻板液位波动)

六、液位计UHZ-50/D应用须知
1、防腐型公称压力≤1.0MPa
2、液位计有一定肓区,故在读取液位高度时应加上盲区值补偿(本厂出厂时,标尺刻度零位已迁移到实际值)
3、液位计测量范围不超过5米,否则影响液位计的稳定可靠,牢度等。
4、安装连接法兰,本液位计出厂的常用突出面尺寸参考(HG21592-97)制造。
七、液位计UHZ-50/D安装使用和维护
1、液位计护导管和主体管安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内能上下运动自如
2、连杆不能弯曲必须垂直插入
3、安装完毕后,需对显示器的翻柱用磁钢引导一次使零位以上显示为白色,零位以下显示红色
(磁翻板液位波动)

3、如果测量一般腐蚀性液体,我们会给用户提供316L不锈钢材质进行配套标准型磁翻板液位计;
4、如果测量的是强腐蚀性的液体,我们的浮筒会采用304内衬PTFE材质内衬型磁翻板液位计;
5、如果用户仅用于低压强腐蚀性液体的测量,浮筒则采用PP/PVC的材质塑料型磁翻板液位计。
目前市场上防腐型磁翻板液位计按制作材质分有不锈钢内衬四氟、不锈钢、聚丙稀(PP)或聚氯乙稀(PVC)等几种。防腐性能的是不锈钢内衬四氟型,但不锈钢内衬四氟磁翻板液位计的价格也高,因为四氟材料不仅价格高而且在高温下会产生剧毒气体,制作工艺要求高。如果工作温度在90以下,建议选用PP或PVC型,它可用在盐酸、硫酸、硝酸、氯化钠、氢氧化钠等酸、碱类液体上,价格却要比衬四氟便宜很多。
(磁翻板液位波动)

c工作寿命:105次
d基本误差:±10mm
e环境温度:-25℃~+60℃
f接口螺纹:M18×1.5
g接线:见图4
h防爆等级:dⅡBT4
防爆证号:GYB03163
2夹套保温型
该液位计是在基型的主体管外安装一个保温夹套管构成,使用时在夹套管中通入蒸汽等热媒剂(或水等冷凝剂),以防止主体管内工作介质的冷凝与剧变,保证测量的正常进行。
(1)主要技术参数
夹套管接口形式1、管螺纹G1/22、法兰HG20593-97;DN15、PN0.6见表1
其余参数同1
(2)电远传变送器主要技术参数同1
(3)报警器主要技术参数同1
3全塑(PVC)(耐腐型)
(1)外型与连接形式:见图6
(磁翻板液位波动)

磁翻板液位计安装及报警开关功能分析
磁翻板液位计安装及报警开关功能分析顶装式磁翻板液位计是直接安装于容器顶部,通过浮球随液面(或界面)的上下移动带动磁性连杆上下移动,由磁性连杆内的磁钢利用磁耦合原理驱动磁性翻板指示器,用红蓝两色(液红气蓝)明显直观地指示出工艺容器内的液位或界位,可远距离传送和实现自动控制。
主要由本体部分、就地指示器、远传变送器及上、下限报警器等几部分组成。
顶装式磁翻板液位计护导管安装必须保持垂直。液位计安装时连杆不能弯曲,必须挺直装入。
液位计安装完毕后,需对指示器的磁翻柱用所附磁钢引导一次。空罐情况下浮子显示白色,当罐内有液体的时候,浮子显示红色。
(磁翻板液位波动)

磁翻板液位计法兰尺寸(天仪牌)河北保定销售3x8o
磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
安徽天康集团专业生产的不锈钢内衬磁翻板液位计采用不锈钢本体内衬聚丙烯(PP)和聚四氟乙烯(PTFE)工艺,有很高的结构强度和耐腐蚀性,可适用于等酸性液体、碱性液体和有机溶剂。但不适合浓缩、含氯溶剂、芳香剂、脂肪族等介质液体的测量。侧装式不锈钢内衬四氟磁翻板液位计有不锈钢主体内衬聚四氟乙烯(PTFE)和不锈钢内衬聚丙烯(PP)两种,适合腐蚀性介质的测量。
用户可根据工程需要,配合远传变送器使用,可实现就地数字显示,以及输出4~20mA的标准远传电信号,以配合记录仪表,或工业过程控制的需要。也可以配合磁性控制开关或接近开关等使用,对液位监控报警或对进液出液设备进行控制