磁翻板液位计标定

本文章主要介绍了:磁翻板液位计标定,磁翻板液位计国产厂家直销,宁波精诚磁翻板液位变送器,磁翻板液位计标定等信息

UHC系列磁浮子翻柱液位计的零部件采用1Cr8NitTi、316L、304不锈钢内衬PTEE(聚四氟乙烯)、PVC、PP等材料及进口元件,具有良好的可靠性和抗腐蚀性能。其特点十分显著:
设计简单、紧凑、坚固可靠、寿命长、无维护工作量能长期在户外安装使用;
测量管与液位显示部分、液位变送器、报警开关在耐压、耐气上是完全隔离的;
工作压力范围宽,耐压从真空到42MPa;
UHC磁翻柱液位计
类别:液位计系列
描述:河南省新乡市启东工业有限公司始建于1987年,是专业研发、生产自动化仪器仪表(主要与压力容器、锅炉等容器配套使用)的厂家。主要产品有液位计(磁敏双色型、磁翻柱型等)系列、烤包器熄火联控装置系列、压力容器快开门安全联锁保护装置系列、锅炉报警器系列。
(磁翻板液位计标定)

00Cr17Ni14Mo2
1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni9Ti
液位开关,G、M、N、S、T任选
4~20mA二线制变送器
隔爆型:dIIBT4
本安型:ibIICT4
配隔离安全栅
XGTH-510(竖式)显示调节报警仪
XGTA-810(横式)显示调节报警仪
循环水加热夹套
电伴热装置
测量范围(mm)
介质密度(g/cm3)
工作压力(MPa)
产品使用维护说明
1.为防止远输或搬远过程中浮子上下移动造成损坏,特用液位计出厂配套的校正磁钢在主导管外侧(贴有彩色标识)将磁性浮子吸住。所以在收到产品或安装后,请将校正磁钢取下,以便浮子能随液位上下移动,使用前若磁翻柱翻转颜色不*,可用校正磁钢将其有吸顺,仪表即可正常工作。
(磁翻板液位计标定)

2.1系统架构
为实现油气处理功能,PCS控制系统总体设计采用智能仪表、计算机自动控制和分布式接口等先进技术,通过网络集成平台,构建自动化集成系统综合监控,实现管理控制系统控制一体化。
根据FPSO生产工艺系统流程划分,同时考虑工艺磁翻板液位计位置分布,PCS过程控制系统硬件架构以罗克韦尔自动化硬件为主,其中CPU电源、CPU模块和通信等部分采用冗余配置。设计方案采用主处理器单元(CC)、远程机架(ET1~5)、网络磁翻板液位计等组成,PCS控制系统网络配置如图2所示。主处理器单元和远程机架可根据工艺磁翻板液位计布局、信号采集点分布情况,集中或分散安装到控制柜中进行现场信号收集。系统由三层网络组成,包括设备网(ControlNet)、控制网(TCP/IP)、管理网(TCP/IP)以及无线网。控制网与管理网采用双光纤环网冗余配置,配备带有双光口多电口的高速网络交换机。在管理网层,主要由冗余数据服务器、工程师站和操作员站构成分布式结构,采用基于服务器/客户端的结构灵活、功能强大的组态软件,完成整个PCS过程控制系统的动态信息显示、工艺参数显示与设置、工艺磁翻板液位计的控制与操作、数据管理、报警、安全控制及报表统计与打印,并且包含与ESD系统、FGS系统等其他系统数据通信功能。
(磁翻板液位计标定)

目前,工业现场测量仪表(如物位、压力、温度、流量、角度等测量仪表)仍然普遍采用二线制4-20mA输出方式来向控制中心传送现场测量结果。磁翻板液位计变送器一般情况之下也是采用的这种方式,它是将现场液位高度通过4~20mA电流来模拟传输至控制中心,即变送器将具体液位量值转换成模拟量电信号传输到远处控制室或显示设备上。工业上, 4~20mA电流来传输模拟量已经被广泛采用半个多世纪。那么在磁翻板液位计上采用二线制4-20mA信号输出方式进行传输距离到底有多远呢? 我们知道所有的信号传输,无论是有线传输还是无线传输,远距离的传输必然会产生衰减,当二线制4-20mA电流传送信号在仪表供电电源低至一定程度或导线电阻大到一定程度时,将产生误差。因此,二线制4-20mA输出方式的传输距离决定于以下参数:负载电阻RL、连接导线的电阻r、供电电压VO及其波动范围V。 假设仪表的最大输出电流为Imax,仪表能维持最大工作电流时的最低供电电压为Vmin,RL=250Ω, VO=24V, 电源允许波动V=24*5%=1.2V Imax=20mA=0.02A 最低供电电压Vmin由于各种型号仪表不同,在此,取16.28V(大多数仪表的平均值)。 即Vmin=16.28≤24-1.2-0.02(250+r) 则连接导线的电阻r=24-1.2-16.28/0.02-250=76Ω 仪表连接电线用的是铜线,其截面大多选择S=1.5mm2和S=0.8 mm2的居多,根据《电工手册》中的数据,铜线在75的电阻系数为ρ=0.0217Ω.mm2/m 根据L=S*r/ρ,就可以计算出铜导线的最大长度,也即传输的最远距离 A、S=1.5mm2的导线,L=1.5*76/0.0217=5253米 B、S=0.8mm2的导线,L=0.8*76/0.0217=2801米 由于往返是两根线,故上述结果应除以2,即 A、S=1.5mm2的导线,L=5253.5/2=2626米 B、S=0.8mm2的导线,L=2801.8/2=1400米 在实际应用中决定导线的真实长度要比计算值略低,当然如果需要提高传输距离,可以增大电线的线径或者减少电线电阻。 无论是磁翻板液位计,还是其他类型的液位计,包括各种物位控制开关,比如液位开关也普遍采用二线制4-20mA输出方式传送开关信号,只是此时往往把电流控制在略小于4mA和略大于20mA这两个电流值分别作为“闭”或“合”两种开关信号。淮安润中仪表科技有限公司产生的磁翻板液位计等液位仪表产品可以根用户的需要提供多种输出信号,其中二线制4-20mA输出方式在其实际广泛应用中,完全能达到上述理论的传输距离。
(磁翻板液位计标定)

磁翻板液位计适用于开放或压力容器内的液体测量,可以做到密封、防泄漏以及在温压、粘度、强腐蚀性条件下安全可靠的全过程测量的液位。磁翻液位计的正确接线是确保液位计能正常运行的关键。
磁翻板液位计般是两线制,4~20MA信号。磁翻板液位计正接仪表24V输出端,磁翻板液位计负接仪表4~20MA输入端的正,然后仪表的4~20MA输入端的负与仪表的24V输出端的负短接起来。以上接法可以利用仪表的24V输出做液位计电源。如果是四线制,那就好办了,液位计的电源正负接供电电源正负。4~20MA正负分别接仪表的4~20MA输入端的正负
磁翻板液位计接线操作注意事项有什么?磁翻板液位计在使用之前的时候,要先做好磁翻板液位计的个接线,如果接线接错的话就会导致测量结果的不准,严重的将会直接造成仪表的损坏,故而我们在进行接线操作的时候就定要注意。
(磁翻板液位计标定)

五、安装使用
1、本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作;
2、如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定;
3、安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;
4、介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻;
5、使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;
6、打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。
7、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运?p>了解更多关于:磁浮子和磁翻板,磁翻板装磁性开关,磁翻板液位计matd,磁翻板液位计干嘛的,磁翻板液位计专家,河北口碑好的磁翻板液位仪,磁翻板液位计(带远控,磁翻板液位计浮球有声音正常不,磁翻板液位计动态图,磁翻板水位计指示不准,磁翻板液位计磁性浮子,哪家顶装式磁翻板液位计好,磁翻板液位计最高温度,河北提供磁翻板物位计,玻璃板 磁翻板 价格,抗硫磁翻板液位计,磁翻板液位计液位跳,磁翻板路牌,磁翻板液,磁翻板液位计零点标准