全国免费咨询热线4000-188-588

TEL:029-88643194 FAX:029-88611928

磁翻板液位计变送器接线

本文章主要介绍了:磁翻板液位计变送器接线,ise-magtech 磁翻板液位计,磁翻板液位计 英文,磁翻板液位计变送器接线等信息

(磁翻板液位计变送器接线)

1,磁翻板液位计概述:
A,随着市场需求的变化公司产品也在不断地实现质量技术的升级和生产工艺的改进、拓宽本液位计的应用领域及适用范围。另外,本液位计输出信号多样,实现远距离的液位指示、检测、控制和记录。
本液位计几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制。可以广泛运用于石油加工、市政、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。
B,产品具有:
测量范围大,读数直观清晰;
密封结合面少,不易渗漏,安全可靠;
指示部分与被测介质完全隔离;
易于安装、维修方便。
(磁翻板液位计变送器接线)

防爆磁翻板液位计产品技术优点:
YHZ系列磁翻板液位计的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316L、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti衬PTFE(聚四氟乙烯)、PVC、PP等材料及进口元件,具有可靠性和抗腐蚀性能。
其特点十分显著:
1.设计简单、紧凑、坚固可靠、寿命长、无维护工作量能长年在户外安装使用;
2.测量管与液位显示部分、液位发送器、报警开关在耐压、耐气上是完全隔离的;
3.工作压力范围宽,耐压从真空到42MPa;
4.工作温度范围宽,适用于从-190~+450℃;
5.广泛用于强弱腐蚀性、易燃易爆、毒性、强放射性、搅动的、污浊的液位测量;
6.各型号均可选配无源自保持ON/OFF报警开关,实现高低液位自动控制或报警;
(磁翻板液位计变送器接线)

单法兰液位计是根据液位产生的压力与液位高度成正比的原理进行液位测量的,通过压力反映液位的高度H,即H=p/ρg,其中ρ是介质密度,p为液体产生的压力。可见,液位的高度和介质的密度有关联,但密度往往随温度变化而变化,从而使液位也发生变化。表1是乙醇压力为50kPa时,在不同温度下对应的液位高度。可以看出,不同温度导致密度不同,对液位高度的测量结果影响也很大。
对于带压储罐,单法兰液位计不再适用。储罐底部的压力是罐内压力与液体产生压力之和,单法兰液位计无法区分是液位变化还是储罐内压力变化引起的液位高度变化。在这种情况下可使用双法兰液位计,在储罐顶部气相空间的位置设置一个取压口,通过上下两个取压口之间的压力差来测量液位。单﹑双法兰液位计的价格比雷达液位计、伺服液位计和光导液位计要便宜得多,对于液位测量要求不高的储罐建议采用此类液位计。
(磁翻板液位计变送器接线)

(磁翻板液位计变送器接线)

摘要:本文主要介绍三畅磁翻板液位计的工作原理并针对凝汽器磁翻板液位计在使用过程中经常出现的一些问题进行分析,并相应地提出了处理方法,为磁翻板液位计的调试和问题处理提供参考。
0引言 磁翻板液位计利用磁藕合原理进行工作,弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,其结构简单,观察直观、清晰,不易堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。 1磁翻板液位计的工作原理 磁翻板液位计以磁性浮子为感测元件,根据浮力原理和磁性耦合作用制成,如图1所示。通过磁翻板可直接观察到容器内液位的实际高度,测量管中的浮子随被测液位等量变化,当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻板指示器,驱动红、白翻板翻转180°,当液位下降时翻板由红色转变为白色,当液位上升时翻板由白色转变为红色,容器内部液位的实际高度为指示器的红白交界处,从而实现液位清晰的指示。 磁翻板液位计还可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位。三畅磁翻板液位计若配置UR型电阻液位传感器,或UB型电阻—电流液位变送器和(二次)显示仪表,可以完成电动远传,并输出4~20mA(或0~10mA)的标准信号,以配合记录仪表,或工业控制计算机联网,凝汽器用磁翻板液位计一般是远传型的。 2冷凝器磁翻板液位计常见故障分析 2.1凝汽器中液位升降,就地翻板和远程输出无变化 凝汽器中三畅磁翻板液位计一般是侧装的,首先要检查上下连通管上的阀门是否开启,特别是有时候检修需要关闭连通管上的阀门,检修完毕后忘记打开阀门。如果两个阀门都开启之后还有此现象,就可能是浮子卡涩,因为浮子是带有磁性的,冷凝器中的铁磁性物质容易附着在表面,水质越差、时间越长,附着的杂质就越多,更容易造成浮子的卡涩;另外,浮子漏、浮子损坏、浮子失去磁性、磁性太弱或者本体管内有异物,也有可能造成液位无指示。解决方 法如下: 拆出三畅液位计的浮子,检查浮子是否有磁性,是否有损坏,若有漏点需要更换浮子(浮子出厂前,浮子的重量是经过校验的,自己焊接修补有可能引起指示误差),清除附着在浮子表面的的杂质,检查本体管内是否光滑无异物,然后回装浮子,回装浮子的时候要注意重端带磁性一端向上,不能倒装。 2.2翻板指示不正常 磁翻板指示不正常很有可能是磁翻板失去磁性,需要拆开磁翻板上端的盖板,然后取出失磁的翻板并更换,使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色。 2.3液位发生大幅的波动 笔者在工作中曾遇到过多次这种情况,三畅液位计的就地和远程液位指示基本上相同,但是其中部分翻板指示不准确,液位经常在某几个位置发生大幅来回波动,导致冷凝器的液位控制不稳。发生这种情况的原因有可能是浮子的磁性太强,受到外面铁磁性物质的影响,浮子和本体筒内壁之间的摩擦力增大,并且容易发生侧转[2],浮子不能在本体管内自由地升降。 固定磁翻板液位计和远传装置的时候,不能用铁质抱箍,应当采用不锈钢抱箍固定,远传配套的传感器和液位开关不能采用带有磁性的螺丝及零部件,可用校正磁钢接近远传装置和高低液位报警开关进行检查。 2.4磁翻板液位计仪表发生渗漏 可能是密封处没有密封好,密封件损坏或者是焊缝开裂导致,在拆检的时候可以更换密封圈等密封件,如果是密封垫,可以在上面加少许密封胶,如果是焊缝开裂导致的渗漏,那么需要补焊或送厂家维修。 2.5就地显示信号准确,远传没有信号或者不准确 如果是远程显示不准确,要确认好传感器的位置和磁翻板的刻度对应,打开传感器上的接线盒,上面分别有零位调整螺钉和满位的调整螺钉。调校时,用磁铁在靠近标尺上零位的位置,调整零位螺钉,使得输出为4mA或0mA,再把磁铁靠近标尺的满位位置,调整满位调整螺钉,使得电流输出为20mA或10mA,如此反复多调节几次,直到远程显示准确为止。若远程没有信号,首先确定远程传感器的供电电源正确,然后检查输出端的电流是否能和实际液位对应,并校正线路;如果供电正常,没有输出信号,则需要更换远传传感器。 3结束语 经过以上分析,可见磁翻板液位计的工作原理简单,只要经过简单的拆检,并且考虑到浮子和翻板的磁性问题,就能够很快解决故障问题。另外,在使用过程中,要定期打开排污阀和法

了解更多关于:磁翻板液位计一降到底,德国ia磁翻板液位计,汽包磁翻板液位计优缺点,磁翻板液位计浮球工作原理,磁翻板液位计调校,磁翻板液位计能不能测量界面液位,乐清磁翻板液位计选型,磁翻板液位变送杆原理,正品磁翻板液位计生产商,智能磁翻板液位计用途,磁翻板液位计与超声波,磁翻板液位计显示误差是多少,求购防腐磁翻板液位计,磁翻板液位计 好点的品牌,湖北磁翻板哪家专业,磁翻板液位的密度,磁翻板液位计垂直安装,磁翻板配液位开关,液氨磁翻板液位计,磁翻板液位报警开关
本文摘自:http://www.oen1718.com 转载请注明出处