全国免费咨询热线4000-188-588

TEL:029-88643194 FAX:029-88611928

)磁翻板液位计

本文章主要介绍了:)磁翻板液位计,磁翻板液位 dn25,磁翻板界位计,)磁翻板液位计等信息

1、磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作;
2、如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定;
3、磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;
4、介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻;
5、使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;
6、打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。);
7、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外);
()磁翻板液位计)

()磁翻板液位计)

14、连按法兰:HG20592~20635-97法兰标准,若采用其他法兰标准(如GB、ANSI、DIN等标准)请用户在定货时注明。对于高压型侧装式磁性液位计连接法兰采用HG20595-用97带颈对焊连接法兰DN25、PN6.0或PNl0Mpa,密封面形式突面或凸面,如有特殊要求可在订货时注明。
()磁翻板液位计)

()磁翻板液位计)

台湾精工液压油缸系列型号:
SFJ/SLC-系列单动薄型/短型液压油缸型号有:SFJ-50,SFJ-100,SFJ-200,SFJ-300,SFJ-500,SFJ-750,SFJ-1000,SFJ-1500,SLC-101,SLC-201,SLC-302,SLC-502,SLC-1002
SHC系列单作用中空型液压油缸型号:SHC-120,SHC-121,SHC-1211,SHC-123,SHC-202,SHC-206,SHC-302,SHC-306,SHC-603,SHC-606,SHC-1003
SCP系列单动超薄锁牙自重回缩型液压油缸型号:SCP-602,SCP-1002,SCP-1602,SCP-2002,SCP-2502,SCP-4002,SCP-5002
DPC系列双作用标准型液压油缸型号:DPC-1010,DPC-1012,DPC-308,DPC-3014,DPC-506,DPC-5013,DPC-5020,DPC-756,DPC-7513,DPC-1006,DPC-10013,DPC-10018,DPC-1502,DPC-1506,DPC-15013,DPC-15032,DPC-2006,DPC-20013,DPC-20018,DPC-20024,DPC-20036,DPC-20048,DPC-3006,DPC-30012,DPC-30018,DPC-30024,DPC-30036,DPC-30048,DPC-4006,DPC-40012,DPC-40018,DPC-40024,DPC-40036,DPC-40048,DPC-5006,DPC-50012,DPC-50018,DPC-50024,DPC-50036,DPC-5004
()磁翻板液位计)

采取适当补救措施,使之符合说明书规定的环境要求;
变送器的零位和量程未校正好;
调校变送器的零位和量程;
传输距离过远。
选购合适的电缆或缩短其传输距离。
变送器的零位和量程不能调至相应值。
供电+24V偏低;
使供电符合规定要求;
所选的变送器规格与磁翻板液位计不符;
更换相应的变送器;
变送器电路异常;
需返厂检修;
传输距离远。
选购合适的电缆或缩短其传输距离。
实际液位已经变化,但磁翻板指示器上没有反映出液位的变化。
过程连接的截止阀门没有打开;
打开截止阀;
浮子被卡在浮筒中;
取下底部法兰,彻底清洁管道和浮子;