全国免费咨询热线4000-188-588

TEL:029-88643194 FAX:029-88611928

洛阳磁翻板液位计

本文章主要介绍了:洛阳磁翻板液位计,myfb型磁翻板液位计,磁翻板液位计可以做多长,洛阳磁翻板液位计等信息

二、爆炸危险场合的选型
在选型时,需要考虑到现场工况的安全性。如果现场存在危险的爆炸性介质,为安全起见,需要考虑选择使用防爆型磁翻板液位计。与计为Flap-11磁翻板液位计配套的磁开关和干簧管远传变送器均具有官方机构认证的防爆证书,通过了本安隔爆双重认证,其中,隔爆等级为ExdIICT6,本安等级为ExiaIICT6,能够使仪表在具有爆炸性危险的场合依然能够安全、高效地稳定运行。
三、冬季室外场合的选型
如需将磁翻板液位计安装于室外环境,则需要根据环境和季节的变化来决定是否有必要配置蒸汽夹套、电加热、保温/隔热、防霜等附加装置,以防液体在过低的温度下冰冻凝固,使仪表在寒冷工况下依然能够准确实时进行液位测量。
(洛阳磁翻板液位计)

压力变送器句容市3151GP3B22M1B3K压力变送器靖江市3151DP系列差压变送器海珠区3151GP9A22SM4B1压力变送器,荔湾区3151GP4B22TM7B3K压力变送器芜湖市3151GP4B22TM7B1K压力变送器淮北市液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红,白翻柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。二相邻指示板轴向间距离为10mm,因此,液位指示误差为±10mm。磁翻板液位计(也可称为磁性浮子液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时。
(洛阳磁翻板液位计)

磁翻板液位计失灵的症状三:翻板刻度停止在某一个液位刻度不动了。
这第三个症状的原因有一方面可能也是第二个症状的原因之一,就是浮子被卡住了。“翻板刻度停止在某一个液位刻度不动了”还有另外一个现象,就是比如液位上升到1米,就不显示了,实际液位已经上升到了2米,这个表明,1米以下是正常的,1米以上就不正常了,这个zui可能的原因就是翻柱坏了,可以更换面板内的整条翻柱,也可以更换1米到2米之间的翻柱。
(洛阳磁翻板液位计)

■工况条件:
-操作温度:T=-200...+450℃
-操作压力:P=真空至40.0MPa
-介质密度:ρ≥200kg/m3
■不同的过程连接和材质可选
■可选配液位变送器和磁性开关
■防爆设计
WIKA的BNA系列磁翻柱式液位计由旁路腔体、浮子和磁性显示体组成。旁路腔体通过至少两个过程接口(法兰、螺纹或者焊接端)连接在罐体上,等高引入罐体内的液位。浮子位于腔体内部,漂浮在液面上,浮子内置永磁体,磁场可以穿过旁路腔体管壁触发安装在旁路腔体外侧的磁性显示体翻转,实现非接触的液位高度指示。磁性显示体是由双色的塑料翻柱或者不锈钢翻板组成,10mm一颗紧密排列,其内置小磁柱被浮子内的磁钢触发后,依次翻转180°,液位上升时由白转红,液位下降时由红转白。从而使得磁翻柱式液位计实现在无需供源的情况下清晰指示罐体内液位。
(洛阳磁翻板液位计)

输出信号:4~20Ma
传感器保护管:316L
接线盒:铝合金
负载阻抗:<750Ω
绝缘阻抗:DC500V时,100MΩ
环境条件:-20~60℃,≤95%RH,避免强腐蚀性气体
防护等级:IP67
磁记忆开关部分:
接点类型:开闭接点,1对无源开、闭接点输出
限流输出,具有限流功能,可直接作为PLC的输入
有源继电器,有源继电器扩展接点输出
接点容量:开闭接点,1A/220VAC,1A/220VDC
限流输出,1A/220VAC,1A/220VDC
有源继电器,5A/24VDC,1A/220VAC
接点状态:记忆保持型开关
绝缘电阻:常温下≥100MΩ
(洛阳磁翻板液位计)