全国免费咨询热线4000-188-588

TEL:029-88643194 FAX:029-88611928

远传型磁翻板液位计原理

本文章主要介绍了:远传型磁翻板液位计原理,uhz-511磁翻板液位计,磁翻板汽包水位计可靠吗,远传型磁翻板液位计原理等信息

1.磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作;2.如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等,3.磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;4.介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻,5.使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色,6.打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装),7.调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外,8.应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质,9.对超过一定长度的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量,10.磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性,11.当配有远传配套仪表时需做到如下几条,a)应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质),b)远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管,c)远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上,d)远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线--单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设,e)接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。
(远传型磁翻板液位计原理)

液位变送:旁通管外加装液位变送器,随着磁性浮球移动,输出4-20mA信号,实现远程监测和控制。
产品特点:
成熟技术,结构简单,可靠耐用;
现场显示不受电源影响,停电也可正常工作;
侧装法兰为活动型,现场安装容易对接;
加装液位变送器和磁性开关时,无须停机,即可随时安装;
可以选配多种形式的显示和控制配件,实现更多实用功能。
(远传型磁翻板液位计原理)

(远传型磁翻板液位计原理)

serialmagneticliquidlevelcontrollerisconsistedofchamber,magneticfloat,magneticflag,andthetransducer,alarmswitchthattheuserchose.Thechambercanserveasapartofvessel;itcanbeconnectedtothevesselbytheupperflangeandthedownflange.Bythisway,theliquidlevelwithinthechamberisthesameasthatinthevessel.Thesignaloflevelcanbeshowedbythechangeofflag'sstatuscausedbythemagneticfloatwithinthechamber.
Thetransduceroralarmswitchcanfunctionthroughthemagneticfieldcausedbythemagneticfloatwhentheliquidlevelchanges,theycanproducea4-20mAorrelayoutputsignal.
(远传型磁翻板液位计原理)

3、配套远传液位变送器与二次仪表之间隔连线,要求连线的芯线截面面积应大于0.8mm2。与交流电源同路平行铺设时,至少应保持20厘米以上的间距,zui好单独穿铁管铺设,或用屏蔽二芯电缆铺设,屏蔽层只能一端接地。
4、选用液位控制器,其触点容量均以阻性负载设计,如用非阻性或大力功率负载则要用中间继电器转换。
5、对液体介质中含有悬浮杂质的亲磁物质的场合,不宜使用本液位计,因这些杂质会对浮子组件造成卡阻。
6、外形结构中的盲区(L1)与介质密度有关,故不同介质有不同盲区。
三、产品结构原理:
液位计由基本型现场指示,液位报警器和液位远传装置三部分组成。
(远传型磁翻板液位计原理)

1.的对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计。
2.磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;
3.当配有远传配套仪表时需做到如下几条:
4.应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);
5.远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;
6.调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外);
(远传型磁翻板液位计原理)

二、磁翻板液位计综合参数
?a.测量范围:150~8000mm,对中心距超过8000mm的或远输条件不允许超过长度的液位计可采用分段制造
b.工作压力:0.6~2.5mpa
c.工作温度:-20~200℃
d.精确度:±10mm
e.介质密度:0.5~2.0g/cm3
f.介质粘度:≤0.4pa.s,对于粘度大的介质或测量温度低时易结晶的介质,可选用加热夹套型液位计
g.主体材质:304316l304衬氟pvc
h.标尺:铝合金
i.浮子:304316l钛合金
注:以上产品图片及数据仅供参考,如需准确图纸,欢迎来电咨询。三、磁翻板液位计安装维护
1、磁翻板液位计的配套仪表及附件详细内容具体见相应仪表附件说明书。
(远传型磁翻板液位计原理)

了解更多关于:磁翻板液位计不动,进口 磁翻板,磁翻板液位构种类,磁翻板液位计结构,无锡磁翻板液位计,兰州磁翻板液位计厂家直销,磁翻板锅炉液位计,磁翻板液位计品牌,远传磁翻板液位计工作原理,磁翻板液位报警开关原理,磁翻板液位计什么牌子好,水箱磁翻板,磁翻板液位器规格,磁翻板液位计受热膨胀,湖南正规磁翻板官网,磁翻板液位计如何改极性,防腐磁翻板液位计供应厂家价格,磁翻板液位计是否适用浓硫酸,远传磁翻板液位计故障分析,液氨球罐磁翻板液位计故障
本文摘自:http://www.oen1718.com 转载请注明出处