本文章主要介绍了:磁翻板磁浮子方向,磁翻板液位计故障总结,滑轮磁翻板液位计,磁翻板磁浮子方向等信息

●显示器的表面应定期进行清洁处理,以防止表面积累过量的污物或粉尘影响仪表正常显示。
●经长期使用的仪表在大修时应及时更换易损件。
●用户应根据介质的温度、流量和腐蚀性等因素经常检查仪表的腐蚀情况,定期更换易损件。
●装有过滤装置的仪表,应根据容器内介质的清洁程度,自行安排过滤装置的清洁周期。
●防爆型仪表,还应定期检测其接地是否可靠以及防爆性能。
部分易损件
建议更换期
φ72.5、δ=1.5
耐油橡胶石棉
φ22、δ=1.5
φ115、δ=2
φ115、δ=2
ABS或聚碳酸酯
●常见故障的排除方法
产生的原因
液位升降、仪表无指示
(磁翻板磁浮子方向)

防霜型磁翻板液位计现场选型,产品报价,售前现场指导测量,售后指导安装!
防霜型磁翻板液位计主要由内置浮子的测量筒和测量筒外的显示部分(翻板/翻柱条)构成。浮子在测量筒内代表液位的高度,浮子内置磁性材料,通过磁耦合作用于显示部分,显示部分也内置磁性材料,浮子上升时,显示部分随浮子的上升由下向上变红,下隆时显示部分随浮子由上向下变白。红色代表液位高度。
防霜型磁翻板液位计。指示器安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控制桶槽内的封形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制液位高度的一种控制仪表,指示器由磁性色片组成,当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转,即可显示液位高度。也可在本体管上加装磁性技术'>开关或远传变送器,输出开关信号或模拟量信号。适合用于高温、高压、耐腐蚀等场合,可就地显示和远程控制。本体管采用无缝钢管,连接管处采用拉孔焊接,内部无划痕。安装方式可选择侧装和顶装,本体下端密封。
(磁翻板磁浮子方向)

(磁翻板磁浮子方向)

液位计 类型 □就地显示□输出4-20mA□上、下限报警(开关形式:常开或常闭、保持型、防爆型) □输出4-20mA及上、下限报警□HART协议□RS485总线 工作温度 □-20~450℃□℃(按客户要求) 测量范围 □L=㎜(按客户要求:200…….~15000㎜) 测量介质 □(按客户要求) 介质密度 □g/cm3(按客户提供:≥.0.5g/cm3) 设计压力 □≤6.3Mpa□≤10.0Mpa□≤25Mpa□其它Mpa 实际压力 □≤6.3Mpa□≤10.0Mpa□≤25Mpa□其它Mpa 过程连接 □DN20PN1.0□DN25PN1.0□其它:DNPN(按客户要求) 其它要求 □防爆(隔爆型)□其它
(磁翻板磁浮子方向)

HQ-UZ浮标型液位计是根据力平衡原理设计的。当液位处于某--高度时浮标重量为W,重锤针重量为W1,浮标浸在液体中所受到的浮力F,系统摩擦力为f。
在平衡状态下:W-F-W1-f=0,当液位上升时,浮动F增大,W、W1和f均不变,上式平衡破坏,重锤指针下滑。直到F力减少到原来值,新的平衡才建立。如F力一直在增大,即液位一直在上升,指针一直下滑。反之,液位下降,则重锤指针上升,以此来指示液位的高度。
四、HQ-UZ浮标液位计产品选型表
注:选择(其它)类的请另外详细说明。
五、HQ-UZ浮标液位计安装示意图
六、HQ-UZ浮标液位计现场安装实物图
(磁翻板磁浮子方向)

(4)、远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线**单独穿保护管敷设或用**二芯电缆敷设;
(5)、接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。
三、技术参数
测量范围:300~12500mm
**度:指示±10mm
测量原理:浮力原理、磁耦合传感技术
测量介质:各种液体及腐蚀、易燃易爆液体介质
输出形式:现场显示、报警、变送器输出
工作压力:≤6.3Mpa
介质温度:≤450℃
介质密度:≥0.45g/cm3
介质粘度:≤0.15pa?s
防爆等级:ExdIIBT6.ExiacT6
(磁翻板磁浮子方向)