选型时考虑的因素:
1.测量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及工作压力和温度、安装条件、液位变化的速度等。2.测量和控制要求,如测量范围、测量(或控制)精确度、显示方式、现场指示、远距离指示、与计算机的接口、安全防腐、可靠性及施工方便性。3.还要考虑到磁性材料的退磁问题,退磁导致液位计不能正常工作,测量结果也可能不准。
产品特点:
1.测量范围大,不受容器高度的限制。2.指示新颖、读数直观、醒目、观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。3.适合容器内液体介质的液位、界面的测量。除现场指示,还可配远传变送器、报警开关、检测功能齐全。4.结构简单、安装方便、维护方便、耐腐蚀、无需电源、防爆。
(翻板磁流量计)

(翻板磁流量计)

4、防爆特征:iaIICT4本质安全型
配有远传配套仪表时需做到如下五点:
(1)、液位计应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);
(2)、液位计远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;
(3)、液位计远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;
(4)、液位计远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线--单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;
(5)、液位计接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上,磁翻板液位计在长期的使用中容易出现假液位的现象,给用户带来了几大的麻烦,造成磁翻板液位计出现假液位的,下面介绍几点正确使用液位计方法与日常对液位计维护的方式方案:
(翻板磁流量计)

磁翻板液位计是一种普遍用于槽罐等容器内液位测量的仪表,可以在不需要任何电气设备的情况下就能进行液位的就地显示,当然也可配置干簧管远传变送器实现信号的远距离传输。磁翻板液位计的液位指示是通过捆绑在磁翻板液位计主测量筒外表面上的显示面板,也叫磁性指示器来实现的。它具有指示醒目、读数直观、远视效果好等特点,由于对液位的监测非常方便,深受仪表用户的青睐,被广泛应用在石油、化工等各个领域。
通常情况下,工厂在生产过程中,工作人员需要定期对现场设备的运行状况进行检查,其中对储存物料容器的液位检查是必不可少的内容,尤其对剧毒且易燃易爆化学品储槽的液位检查,一直是安全工作的重点。在巡回检查中,工作人员希望能在远处或较大的范围内看到设备上安装液位仪表——磁翻板液位计所指示的液位数字,第一时间便能了解储罐内介质的液位状况,以保证生产的安全。这也对磁翻板液位计提出了更高的技术标准,要求面板显示的刻度数字清晰、醒目、远视效果好。但传统面板在设计上存在诸多不足,远不能满足仪表用户的使用需求。
(翻板磁流量计)

电磁流量计接线实物图时,为了测量精准,连接的线必须使用专业、定制的信号线;电缆线越短越好。激磁电缆可选用Yz中型橡套电缆,其长度与信号电缆一样。另外信号电缆必须与其它电源严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平等敷设,不能绞合在一起应分别单独穿在钢管内。还有就是不能将多余的电缆卷在一起,这样影响测量精准度,所以不要怕浪费,应将多余电缆剪掉,并重新焊接好接头。另外电缆进入电磁流量计传感器电气接口时做成U型,这样能起到防止雨水渗透造成短路烧坏传感器。实际操作中,还是建议联系我们司华云仪表专业的电磁流量计专业工程师进行操作!
(翻板磁流量计)

磁翻柱液位计几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制。可以大范围运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。磁浮球液位计几乎可以适用与各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制,可以大范围运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。该液位计可以直接输出电阻值信号,也可以配合使用变送模块,输出电流值(4~20mA)信号;同时配合其他转换器,输出电压信号或者开关信号(也可以按照客户需求转换器由公司配送)。从而实现电学信号的远程传输、分析与控制。 达州液位仪表批发
(翻板磁流量计)

2、将开关位置调整好。
3、关闭液阀与气阀,打开放气阀及排污阀使液位下降,但速度不要太快,如太快将排污阀关小一点,使液位下降到零点。
4、打开磁保持开关盖,按接线图用万用表测试一下开关状态是否正确,如不正确应查明原因(如重复一次液位升降重新测试),直到查出原因为止进行下一步。
5、如开关正确可按接线图接好信号线。
6、关闭放气阀、排污阀,打开气阀及液阀。检查开关工作是否正常,如不正常,重复一次液位升降,看是否正常。检查接线是否正确,一切正常后进行下一步。
7、模拟信号按接线图接入DC24V,在负端接负载RL(串联),再接DC24V负,信号输出连续信号4-20mA,零点输出4mA,满量程输出20mA,如有偏差,将喉箍放松将变送器上下调整使输出达到正确。再将喉箍拧紧,进行下一步。