德国科隆krohne磁翻板液位计bm26

本文章主要介绍了:德国科隆krohne磁翻板液位计bm26,磁翻板液位计刻度变白,侧装远传磁翻板液位计,德国科隆krohne磁翻板液位计bm26等信息

顶装式液位计:
顶装式液位计因主导管安装在容器顶部而得名。液位变化时,浮子通过连杆带动磁钢在主导管内上下移动,实现对容器液位的测量。该结构形式适用于地下贮罐的液位测量。由于液位计主导管安装在容器顶部,可减少泄漏点,对强酸、强碱、轻油等介质尤为适合。
主要技术指标:
1、量程范围(mm):300~19000
2、介质密度(g/cm3):0.5~2
3、介质粘度:≤0.02Pa.S
4、工作温度℃:-40~300
5、压力等级(MPa):≤32
6、测量精度(mm):≤±10
7、安装方式:侧装式、顶装式、底装式
8、防护等级:IP65
9、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)
(德国科隆krohne磁翻板液位计bm26)

12.材质不锈钢,铝合金;
13.电源DC24V或锂电池3.6V;
14.防爆等级本安型iaIIbT3-T6;
15.防护等级IP65
三、工作原理
二氧化碳流量计的基本原理是卡门涡街原理,即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。
流量计流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图一所示,流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体,当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡,即“涡街”。理论分析和实验已证明,旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。
(德国科隆krohne磁翻板液位计bm26)

(德国科隆krohne磁翻板液位计bm26)

顶装/侧装/底装磁翻板液位计
(德国科隆krohne磁翻板液位计bm26)

对于顶装式磁翻板液位计出现的液位显示不准确的情况一般有以下几种原因:磁浮子损坏导致的磁力不足;磁浮子在液位计管中卡阻;浮筒泄露,磁翻板卡阻或损坏。针对以上几种原因的判断一般均可以通过以下步骤进行判断,该方法同样适用于常规检修。
1.用实验磁体在磁翻板液位计的有机玻璃盖板上上下刷动,如不能正常变化应针对磁翻板进行检修,如果磁翻板正常变化,则磁翻板无故障,进行下一步检修。
2.确认储罐内具备拆口条件的情况下,将液位计法兰与储罐法兰的螺栓拆卸掉。
3.垂直提起液位计本体50cm,正常情况下磁翻板显示应下降50cm。
(德国科隆krohne磁翻板液位计bm26)

(德国科隆krohne磁翻板液位计bm26)