全国免费咨询热线4000-188-588

TEL:029-88643194 FAX:029-88611928

磁翻板液位计江苏

本文章主要介绍了:磁翻板液位计江苏,磁翻板液位计磁力开关,双磁翻板液位计读数,磁翻板液位计江苏等信息

SK-FO侧装式磁翻板液位计是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置;其中SK-FO型侧装式磁翻板液位计是基本的一种产品,其余的各种产品都是在其基础上的延伸;在检测液位的同时我们赋予它们更多的实用功能。
在您选用此产品前我们先将磁性翻柱液位计的工作原理作一简单的介绍。它有一容纳浮球的腔体我们称其为主体管或外壳,它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样它腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的,所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降;这时候我们并不能看到液位,所以我们在腔体的外面装了一个翻柱显示器,因为我们在制造浮球时在浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了磁钢,它与浮球随液面升降时,它的磁性透过外壳传递给翻柱显示器,推动磁翻柱翻转180°;由于磁翻柱是有红、白两个半圆柱合成的圆柱体,所以翻转180°后朝向翻柱显示器外的会改变颜色(液面以下红色、以上白色),两色交界处即是液面的高度。
(磁翻板液位计 江苏)

玻璃板液位计
测量范围:0~5000mm
准确度:±10mm±16mm
翻柱直径:10mm,16mm
公称压力:2.5MPa
介质密度:≥0.7g/cm3(特殊要求可达0.45g/cm3)
介质温度:-20~+350℃
接液材质:不锈钢304/316/316L及PP材质
介质粘度:≤2.0Pa.s
环境振动:频率≤25Hz振幅≤0.5mm
跟随速茺:≤0.05m/s
法兰标准:HG20592~20635-97
报警器、远传装置:技术参数
根据具体工作环境,可生产各种环境和各种介质液位计,包括:磁翻板液位计,绝缘护套翻转液位计,高温高压磁柱液位计,顶部安装的磁性浮子液位计。顶部安装的插入式磁性浮子液位变送器和控制器。
(磁翻板液位计 江苏)

WZPJ-240PT100一体化温度变送器,一体化温度变送器热电阻输出:二线制4-20mADC
1Cr18Ni9Ti
长度参考装配式或铠装式
一体化温度变送器热电阻输出:二线制4-20mADC选型方法
SBWR、SBWZ一体化温度变送器测温范围
0-1000℃范围内任选
0-1300℃范围内任选
0-1600℃范围内任选
铂铑30-铂铑6
0-1800℃范围内任选
0-400℃范围内任选
0-1200℃范围内任选
-50-+150℃范围内任选
-50-+15℃范围内任选
-200-+600℃范围内任选
型号代码及说明:
温度变送器
适配K型热电偶/热电阻适配Pt100
适配E型热电偶/热电阻适配Cu100
适配J型热电偶/热电阻适配Cu50
(磁翻板液位计 江苏)

1、磁浮子安装要求:为了避免运输途中磁浮子在浮筒内滑动撞击受损,磁翻板液位计在出厂前,应用尼龙带将浮子固定在浮筒边。在安装前打开下法兰,再将磁浮子重端也就是带磁性的一端向上放进浮筒内,注意不能倒装。
2、阀门安装要求:磁翻板液位计与容器之间应装有阀门,以便清洗和检修时可随时切断物料。
3、浮筒内外环境要求:磁翻板液位计筒体周围不允许有磁体靠近,尤其禁止使用铁质卡箍,否则会影响液位计正常工作;且介质内不应含有固体杂质或磁性物质,避免对浮子构成卡阻。可根据介质情况,定期清洗浮筒,清除内部杂质。
4、运用前应先用校正磁钢将零位以下的翻片置成红色,其它翻片置成银白色。
(磁翻板液位计 江苏)

合肥进口投入式液位计价格,远传磁翻板液位计-解读f9fMK846
一、气化炉装置液位计问题及原因分析(一)结垢及渣堵粗合成气和熔融态灰渣进入激冷室的水浴中,激冷室水中含有大量灰渣介质,长期在下法兰取压管路及测量膜盒表面沉积,致使测量出现失准。为减少渣堵影响,原始设计时将气化炉液位下法兰取压管路倾斜45°,并在远传差压变送器选型时增加冲洗水装置。冲洗水由测量膜盒与工艺法兰连接处上部管路引入,采用气化装置除氧水泵供水,压力约8.5MPa左右。为了提高冲洗效果,一般不对该冲洗水进行减压。
冲洗水的压力、流量的大小对冲洗效果有一定的影响,在冲洗时一般不采用连续冲洗,可根据液位计工作情况进行,也可以定期冲洗(一般一周一次),冲洗前将气化炉液位计联进行解除,防止冲洗过程中液位显示波动过大造成气化炉跳车。(二)测量膜盒冲蚀由于冲洗水压力较高,不论采用连续冲洗还是定期冲洗,冲洗水接头喷出的水柱,对膜盒表面进行切割,轻者产生线状凹痕,重者将膜盒割裂开,造成膜盒损坏,造成致使液位计无法显示。
(磁翻板液位计 江苏)

根据在容器安装位置的不同,提供侧装和顶装两种形式。根据工作介质不同,提供不锈钢和ABS工程塑料两种材质;其中ABS特别适用于酸、碱等腐蚀性介质。液位计是我公司在多年生产仪表的基础上,引进吸收国外先进技术而开发的一种耐高压的直读式液位仪表。它广泛应用于石油、化工、天然气、电力、冶金、食品等多个领域的高压容器内介质的液位观测。仪表主体采用高强度优质材料锻制加工而成,同时选用耐高温高压的玻璃和高强垫片,利用连通器原理和光的透反射原理可直接观测高压容器内介质的液位或界位。
(磁翻板液位计 江苏)

HQ-UZ浮标型液位计是根据力平衡原理设计的。当液位处于某--高度时浮标重量为W,重锤针重量为W1,浮标浸在液体中所受到的浮力F,系统摩擦力为f。
在平衡状态下:W-F-W1-f=0,当液位上升时,浮动F增大,W、W1和f均不变,上式平衡破坏,重锤指针下滑。直到F力减少到原来值,新的平衡才建立。如F力一直在增大,即液位一直在上升,指针一直下滑。反之,液位下降,则重锤指针上升,以此来指示液位的高度。
四、HQ-UZ浮标液位计产品选型表
注:选择(其它)类的请另外详细说明。
五、HQ-UZ浮标液位计安装示意图
六、HQ-UZ浮标液位计现场安装实物图
(磁翻板液位计 江苏)