三线制磁翻板如何接线

本文章主要介绍了:三线制磁翻板如何接线,磁翻板显示屏,磁翻板液位计西安,三线制磁翻板如何接线等信息

>由于引导磁条和浮子中的单磁棒相互吸引,在浮子上下时,的浮子不会在浮筒内打转,将在浮筒中贴近翻板一侧垂直上下移动,同时浮子的上下移动是在侧法兰的对面,不会与侧法兰的焊缝接触摩擦,使得浮子的寿命大大提高;
>WEKA翻片翻转速度高达2.3米/秒,可以满足快速变化的液位。
>众多的高温、深冷、腐蚀性测量工况业绩。WEKA不同材料的浮子就有六七十种,可以满足各种需要。
>除了具备就地液位指示器的功能外,还可以配合磁耦合开关作为液位开关使用,也可以与磁致伸缩液位计、干簧管等配套使用,通过磁耦合将液位信号转换成电流信号或者电阻信号,实现远传。
(三线制磁翻板如何接线)

容器上与本玻璃管液位计连接的两法兰端面应在同一垂直平面内,否则在高压磁翻板液位计安装后使阀门挠曲不致于碰到阀杆的顶端。为了片动密超过计划作用,容器内的介质压力应大于0.2MPa,在打开上下阀时,阀杆退出转数不小于4转(使钢球封门时,
无现场显示,检测接线是否真确,电源是否正确。无电流输出,主要看接线是否真确。三测量误差大,主要是安装不符合要求。二指针停到某一位置不动,主要是流量计的浮子卡死。一指针抖动是由介质波动引起的,可以增加阻尼来解决。金属管浮子流量计常见的故障分析
转载请注明来源:http://www.alibole.com/blsx/ahjinling-400011858826.html
(三线制磁翻板如何接线)

质量三包,保质期一年
可开17%增值税发票
温馨提示:图片、价格及属性仅供参考,
定制需提供参数,具体详情请联系卖家
联系电话:4000118588渚? 范围及用途
UHZ5600浮子液位计是一种就地显示仪表,广泛应用于石油、化工、电力、轻工、环保等部门,对开口或承压容器中的液位进行连续显示。
适用于各种地下介质储罐,可在地面上显示液位。不适合于强烈振动和强磁的工作场合(工作压力≤1.6MPa;测量范围≤2m)
是带4mA~20mA电流信号输出及上下限报警设定的液位变送器的磁浮子液位计。
是带4mA~20mA电流信号及上下限报警设定的液位变送器的防爆磁浮子液位计。
(三线制磁翻板如何接线)

磁翻板液位计的正确组装使用及维护
1、磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作;
2、如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定;
3、磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;
4、介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻;
5、使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;
6、打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。);
8、应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质;
(三线制磁翻板如何接线)

E+H液位计有哪些常见故障,我们又该怎么去解决?具体内容如下:
E+H液位计常规检查及故障解决方法,适用于磁翻板液位计,双色石英管液位计,玻璃管液位计,等
1、先检查电源是否接对,如发现接法不正确应依照操作手册进行修改。
2、用三电压表量测+24V与O/P间之电压,电压应在13V~36V之间,若电压不正常应查看线路或相关设备是否异常。
3.第2项应先确认正常后,再于4~20MA回路串一只毫安电表,检查电流是否正常,若电流值不正常应更换新品或洽客服人员。
4.用电压表检查IN与COM间之电压,正常应为2.5V左右,若电压过低应再移除EXC导线看看,如果电压恢复正常则表示磁黄模块不正常,若电仍然偏低则表示讯号转换器损坏。若发现以上之现象应按照实际状况更换讯号转换器或洽客服人员。
(三线制磁翻板如何接线)

了解更多关于:磁翻板液位计和磁浮子液位计,液位计 磁翻板,上海先衡磁翻板液位计,非接触式磁翻板液位计,磁翻板液位计适用温度,磁翻板液位简装定额,磁翻板液位计如何用磁铁检测,丹东通博磁翻板液位计,磁翻板远传液位计工作原理,磁翻板液位计不准,船用磁翻板液位计,高位报警磁翻板液位计,磁翻板液位计变送器的原理,邯郸磁翻板液位计,飞标式和翻片式磁翻板,磁翻板液位计无读数,磁翻板布线,磁翻板液位计的封装干簧管,wika磁翻板液位计,远传磁翻板