磁翻板液位计冲洗方法

本文章主要介绍了:磁翻板液位计冲洗方法,磁翻板液位计变红后又变白,磁翻板液位计如何清洗,磁翻板液位计冲洗方法等信息

合肥进口投入式液位计价格,远传磁翻板液位计-解读f9fMK846
一、气化炉装置液位计问题及原因分析(一)结垢及渣堵粗合成气和熔融态灰渣进入激冷室的水浴中,激冷室水中含有大量灰渣介质,长期在下法兰取压管路及测量膜盒表面沉积,致使测量出现失准。为减少渣堵影响,原始设计时将气化炉液位下法兰取压管路倾斜45°,并在远传差压变送器选型时增加冲洗水装置。冲洗水由测量膜盒与工艺法兰连接处上部管路引入,采用气化装置除氧水泵供水,压力约8.5MPa左右。为了提高冲洗效果,一般不对该冲洗水进行减压。
冲洗水的压力、流量的大小对冲洗效果有一定的影响,在冲洗时一般不采用连续冲洗,可根据液位计工作情况进行,也可以定期冲洗(一般一周一次),冲洗前将气化炉液位计联进行解除,防止冲洗过程中液位显示波动过大造成气化炉跳车。(二)测量膜盒冲蚀由于冲洗水压力较高,不论采用连续冲洗还是定期冲洗,冲洗水接头喷出的水柱,对膜盒表面进行切割,轻者产生线状凹痕,重者将膜盒割裂开,造成膜盒损坏,造成致使液位计无法显示。
(磁翻板液位计冲洗方法)

转载请注明来源:http://www.alibole.com/blsx/ahjinling-400011858824.html
(磁翻板液位计冲洗方法)

带远传磁翻板液位计是常用的一种液位计,液位计现场与控制室离现场环境有一段距离,用户这时候既想知道现场液位动态,又不方便来回去现场。此时就要用到磁翻板液位计的带远传功能。
公司生产的带远传磁翻板液位计可以配远传装置把液位数据通过4-20mA电流信号输出,然后用屏蔽线缆将磁翻板液位计带远传装置和控制室里的液位显示仪表也就是数显表连接起来,电流信号便传输到数显表上,然后数显表就会显示出来信号。最后就是把相应的液位范围设置成对应的电流信号在4-20mA范围内。这样,最后根据设置的对比信号,就可判断出现场液位。
带远传磁翻板液位计有很多种材质,使用于不同测量介质;而且数显表还可以报警。我们公司的远传接线有两线制,四线制。
(磁翻板液位计冲洗方法)

液位计测量方法
液位计测量是化工、电力、冶金等工矿企业必不可少的测控工作,液位计的种类很多种,必须根据测量介质不同和工况环境不同选择不同的液位计。如果按工作原理区分就有以下类型。
(1)直读式物位仪表这类仪表主要有玻璃管液位计、玻璃板液位计等。它们是利用连通器的原理工作的。
(2)差压式物位仪表这类仪表又可分为压力式物位仪表和差压式物位仪表。它们是利用液柱或物位堆积对某定点产生压力的原理而工作的。
(3)浮力式物位仪表这类仪表又可分为浮子带钢丝绳或钢带的、浮球带杠杆的和沉筒式的几种。如磁浮子液位计、浮筒式液位计等。它们是利用浮子的高度随液位变化而改变或液体对浸沉于液体中的浮子(或沉筒)的浮力随液位高度而变化的原理来工作的。
(磁翻板液位计冲洗方法)

8其他配置或要求:液位报警开关,远传4~20mA输出,防冲撞弹簧,低温,绝热,蒸气夹套,伴热带,船级社认证产品,等等为满足您的需求
(磁翻板液位计冲洗方法)

防腐型磁翻板液位计从字面可以看出这种介质是带有防腐的,相信很多厂家客户对它的原理、安装、结构都很了解,唯独防腐型磁翻板液位计价格心里没谱,所以好多客户都比较关心价格的问题。这个关系到防腐型磁翻板液位计成本支出的问题,所以现好多客户不但对产品要求是越来越高,而且产品价格还要低!所以我们看待价格问题要一分为二的去看,质量过硬是前提,好的质量应与你的价格要对等,为什么这么说呢?有些厂家把磁翻板液位计价格拼命的往下压,压到最后等于在压材料质量,最后我们的产品质量也会大打折扣,所以价格与产品质量成正比的。
(磁翻板液位计冲洗方法)

磁翻板液位计失灵的症状一:
实际液位上升,而液位计翻板刻度不上升没反应,统称“翻柱不翻”
根据磁翻板液位计原理,实际液位上升,液位计主体管道内的磁性浮子也会上升,由于磁性浮子具备磁性和刻度翻板内的翻柱的磁性相互作用,从驱动翻柱从白色翻为红色,但是这个翻柱却没有反应,那可以说明三件事需要排查:
第一,可能浮子被卡住;
第二,浮子失去磁性;
第三,翻柱失去磁性。
以上三种可能性当中*大可能性的是浮子被卡住和浮子失去磁性。
浮子被卡住一般是因为两种原因:
第一,由于现场压力与定制液位计时提供的压力不符,现场压力过高,导致浮子变形卡在了管道内,所以不能上浮;