磁翻板液位计失灵的症状三:翻板刻度停止在某一个液位刻度不动了。
这第三个症状的原因有一方面可能也是第二个症状的原因之一,就是浮子被卡住了。“翻板刻度停止在某一个液位刻度不动了”还有另外一个现象,就是比如液位上升到1米,就不显示了,实际液位已经上升到了2米,这个表明,1米以下是正常的,1米以上就不正常了,这个zui可能的原因就是翻柱坏了,可以更换面板内的整条翻柱,也可以更换1米到2米之间的翻柱。
(磁翻板远传部分)

根据两列进料量均为150t/h、两列热低分的液位趋势以及Ⅰ列热高分的液位趋势粗略估测Ⅱ列热高分的液位。用磁铁在磁翻板液位计主导管侧面滑动,检查确定磁浮子的具置,以此判断热高分的真实液位。当时装置区环境温度为7℃,考虑到温度较低,差压式液位计伴热、保温效果不好,用蒸汽对差压式液位计引压管进行吹扫暖管,以确保引压管内介质油流动状况良好。检查差压式液位计吹扫氢系统的使用情况,发现吹扫氢未投用。2.2仪表检修逐一关闭三组差压式液位计引压管手阀。烟台高端侧装磁翻板液位计生产企业,高端顶装磁翻板液位计
依次切除液位计。在液位计膜盒放空口接U型放空管,开放空口处手阀,引冲洗氢对孔板后冲洗氢接管及膜盒进行简短吹扫(氢气吹扫放空较危险,此法只限于平常快捷使用)。关闭自新氢压缩机出口来的仪表冲洗氢手阀,拆冲洗氢注入导管上孔板处法兰,检查发现孔板面集有很多油污,遂对孔板进行清洗。从冲洗氢孔板法兰处引蒸汽对冲洗氢注入管线吹扫,从膜盒接口处排放,后用仪表风吹干。吹扫结果发现,冲洗氢管线中有较多的油污,判断是热高分油窜入冲洗氢管线所致。
(磁翻板远传部分)

CLS21-C1N3ACLS19-A1A1ACLS50-A5A1CLS15-B1M2ACLS50-A1C3CLS15-A3D1ACLS15-A1M2A。金属管转子流量计,双金属温度计,玻璃温度计,数字温度计,干湿温度计,石油温度计,二等标准温度计,磁性浮子液位计,电容式液位计,磁翻板液位计,远传温度计,电接点双金属温度计,压力表,电接点压力表,耐震压力表,船用压力表,远传压力表,隔膜压力表,不锈钢压力表,膜盒压力表,杀菌锅温度计,手摇式温湿度计,数字温湿度计,电子温度计,仓库用温湿度计,压力式温度计等。
,UHZ-58/S,UHZ-58/S,UHZ-58/C,UHZ-58/D,UHZ-58/F,UHZ-58/W,UHZ-58,UGD,UHZ-111/S,UHZ-111/C,UHZ-111/D,UHZ-111,UHZ-111/F,UG-2,UG-1,UHZ-200,UHZ-206,UHZ-220,UHZ-201,YB4-20MA,UQZ-01L-X,UQZ-01L-001,UQZ-2-002。UHZ-58/SUQZ-2-001,UQZ-2-000,UQZ-1-011,UQZ-1-010,UQZ-1-001,UQZ-1-000,YF-100,LKB-03,LKB-02,LKB-01,LZBLZBFLZBDLZS,GPI流量计,。双金属温度计WSS-4610~500℃L=320mmG3/4
(磁翻板远传部分)

磁翻板液位计是一种适用在各类容器例如有塔型、球型,甚至于还有罐型的以及槽型的,进而在锅炉的中进行液体位置检测的液位计。今天我们就来说一说它在日常的使用过程中有哪些需要注意方面。一、磁翻板液位计使用时的几点意见:1.我们知道磁翻板液位计中的小球是分红色与白色的,我们也正是通过他们来实时观察液体位置,那么在使用之前就需要通过磁钢对小球的颜色进行校正,使得零位以下为红色,以上为白色;2.需要在液位计中装入磁性浮子,具体的装入方法则是通过底部法兰装入,需要注意的是重端即带磁的一段一定要朝向上方而不能颠倒。3.对仪器进行调试时,第一步要打开上面的引管阀门,之后才使下部的阀门打开,要让被测液体平缓地进入主导管,如磁性红白球均翻转正常,就可以将下引管阀门关闭,同时使排污阀开放,这样主导管中液体的位置便会下降,在运行前可按照此方法实施三次左右。垂直是磁翻板液位计的重中之重,容器的引管与液位计的链接中需要安装球阀,这有利于之后的维护与清理;对于磁翻板液位计其安装的位置而言,一定要避免近距离接触被测液体的进出口处,同时还要避免介质流动部位的的剧烈变化,这会导致测量精度的下降;5.被测液体不同,对仪器的影响也不同,对主导管的清洗也就显得格外重要了。
(磁翻板远传部分)

2、测量浮筒:采用304内衬F4管,两端采用法兰和盲板结构。
3、过程连接:采用法兰过渡连接,内外衬均为F46材质。
防腐型磁翻板液位计在安装和使用过程中遇到的常见故障有如下四个:
一、易受磁场干扰
由于磁翻板液位计是利用磁性耦合原理工作的,所以防腐型磁翻板液位计也不例外。如果应用环境中存在强列的磁场,则可能会干扰翻片的正常翻转,影响液位的准确显示。正因为此,防腐磁翻板液位计不得采用铁丝固定,其周围也不能有带有磁性的物质。
二、安装不当
1、垂直安装
除上面提到的,在安装时应注意排除磁场干扰外,还应注意使防腐磁翻板液位计的安装位置与地面保持垂直。否则,倾斜安装的磁翻板液位计,难免会出现浮球与主管壁内的摩擦增大,进而影响浮球的顺畅运动。
(磁翻板远传部分)

7打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。);
8对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;
9远传磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;
磁翻板液位计当配有远传配套仪表时需做到如下几条:1应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);
2远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;3远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;
4远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设
(磁翻板远传部分)

玻璃钢)U-PVC300-
+600-0.50.5-2≤0.04321.633C18防腐型ABS300-
+1200-0.60.5-2≤0.04321.033C19防腐型(
衬PP)PP300-
+1000-1.00.5-2≤0.04251.645C20防腐型PE300-
+400-0.60.5-2≤0.04251.667C21蒸气夹套
加热型1Cr18Ni9Ti300-
+1500-2.450.5-2≤0.05321.668C22高粘度
介质型0Cr18Ni9
+1500-2.450.5-2≤0.05321.665C23食品专
用型1Cr18Ni9Ti300-
+1500-1.60.5-2≤0.05501.675
l定货时请注明型号规格、测量范围、安装深度、介质密度、介质温度及工作压力等。
l用户如使用JB及HG法兰或或其它规格的法兰时可专门提出,我厂专业人员将协助您选型或为您设计制造特殊产品。
(磁翻板远传部分)

了解更多关于:磁翻板液位计uhz-10,智能磁翻板液位计选型,玻璃液位计与磁翻板,uhz-58y磁翻板液位计,磁翻板液位计调校,ita磁翻板液位计,磁翻板远穿液位计型号,供应磁翻板液位计价格,高压透镜式磁翻板液位计,磁翻板控制高低位的叫什么,远传磁翻板液位计的优点,磁翻板液位计浮子下降原理,磁翻板控制锅炉液位,侧装式磁翻板定位装置,磁翻板远传变送器模块材质,磁翻板液位计使用温度,磁翻板液位计推荐,磁翻板液位计伴热带是咋绑的,磁翻板液位计排名,磁翻板制作
本文摘自:http://www.oen1718.com 转载请注明出处