本文章主要介绍了:磁翻板液位计带触点开关,磁翻板液位计水箱图片,磁翻板安装图,磁翻板液位计带触点开关等信息

(磁翻板液位计 带触点开关)

高压磁翻板液位计UHZ-58/CG/A液位变送器输出线长定制连接法兰标准:HGJ46-91PN1.6DN20突面其它法兰标准如JB/T、GB、ANSI等,请用户注明。
伴热蒸汽压力:≤0.6MPa
蒸汽夹套接头:G1/2"外螺纹
钢球自封压力:≥0.2MPa
安装中心距L和标尺刻度L1的关系
注:D-不保温型、W-保温型、I-碳钢、Ⅱ-不锈钢、A-平面法兰、B-凸面法兰
玻璃管液位计的订货须知
订货时请提供下列数据:
测量范围(中心距L)
小型玻璃管式液位计又叫透明小型管式液位计,无刻度显示,透明玻璃管查看液位,可以采用单双头螺纹安装。
UHZ-58/CFPP33UHZ-58/CFPP34UHZ-58/CFPP35UHZ-
(磁翻板液位计 带触点开关)

当然,造成磁浮子被卡住,还有一种情况是原浮子损坏或消磁,在更换浮子时由于所选浮子与浮筒内径不匹配。一般地,磁翻板液位计浮筒的内径是大于浮子的外径的。如果所更换的磁浮子与浮筒的间隙过小,经过一段时间,粘附了不少杂质的磁浮子,就很容易出现被卡住的现象。所以,在更换磁浮子时,一定要确认好现有浮筒的内径规格,并选择合适大小的磁浮子。
3、磁浮子密度参数不准确。磁翻板液位计就是利用阿基米德的浮力原理进行测量的,所以厂家在生产磁翻板液位计的时候,要考虑磁浮子的重量,因为磁浮子过重,就会浮不起来。厂家在考虑压力作用的前提下,需要根据介质的密度做成一个小液位都能浮起来的浮子,能够随着液位上升而上升。这种情况的发生往往是用户与生产厂家沟通上出现了偏差,导致所提供的密度值参数不准造成的。了解更多信息请登陆公司官网http://www.yb1518.com/.转载时请保留此链接!
(磁翻板液位计 带触点开关)

磁翻板液位计失灵的症状一:
实际液位上升,而液位计翻板刻度不上升没反应,统称“翻柱不翻”
根据磁翻板液位计原理,实际液位上升,液位计主体管道内的磁性浮子也会上升,由于磁性浮子具备磁性和刻度翻板内的翻柱的磁性相互作用,从驱动翻柱从白色翻为红色,但是这个翻柱却没有反应,那可以说明三件事需要排查:
第一,可能浮子被卡住;
第二,浮子失去磁性;
第三,翻柱失去磁性。
以上三种可能性当中*大可能性的是浮子被卡住和浮子失去磁性。
浮子被卡住一般是因为两种原因:
第一,由于现场压力与定制液位计时提供的压力不符,现场压力过高,导致浮子变形卡在了管道内,所以不能上浮;
(磁翻板液位计 带触点开关)

液位开关/发讯器使用说明
液位开关(发讯器)是捆绑在磁性浮液位上最便捷与灵敏的一种高中低液位控制系统的一部分,液位开关(发讯器)与PLC工控系统使用效果会更佳,液位开关(发讯器)使用原理是与磁性浮子液位计内的磁浮子是紧密相连的,磁性浮子液位计里的磁浮子由下往上运行接近液位开关(发讯器)时,在这个时候磁性浮子液位计里磁浮子磁铁的作用下已经把液位开关(发讯器)里的磁簧开关紧紧吸合,发出开关通断信号,常开液位开关(发讯器)处于磁场中接通,处于磁场外断开状态常闭型处于磁场中时断开,处于磁场外是接通状态,这时液位开关(XQ发讯器)工作信号发出到控制室,实现了自动控制与指示,接上蜂鸣器可以实现高中低报警。
(磁翻板液位计 带触点开关)

侧装磁翻板液位计主要由浮筒、浮子、翻片、排污阀等部件组成,广泛应用于高温、高压、防爆、防腐等场合的各类容器中,实现对液位的实时测量和就地显示,与干簧管远传变送器相配合还可实现远传显示与控制,与液位报警或磁开关相配合,可实现液位或界位的上下限报警和控制。
那么,侧装磁翻板液位计的工作原理和特点是怎样的呢?
一、侧装磁翻板液位计的原理
侧装磁翻板液位计是基于连通器、浮力和磁性耦合原理实现对液位的实时测量的。其主要利用浮筒内磁性浮子随被测液面的升高或降低,通过磁场的吸引力,使浮筒外部显示器上的双色翻片随之翻转,从而实现显示被测液面位置的目的。
(磁翻板液位计 带触点开关)

了解更多关于:浙江瑞大磁翻板液位计说明书,科普勒磁翻板液位计,上海远望 磁翻板液位计,兴化磁翻板,磁翻板液位计有限公司,磁翻板液位计定期检验,磁翻板红色和白色哪个是液位,磁翻板液位计远传杆原理图,tstar磁翻板,安徽智能磁翻板液位计,磁翻板远传变送器原理,汽包液位高温磁翻板,超长磁翻板液位计,浓硫酸储罐用啥材质的磁翻板,4.3m磁翻板液位计,磁翻板液位计组,uhz517磁翻板说明书,山东提供磁翻板物位计,磁翻板液位计价格如何,磁翻板液位计开关