带报警开关磁翻板液位计

本文章主要介绍了:带报警开关磁翻板液位计,yfk998磁翻板液位计,磁翻板磁板,带报警开关磁翻板液位计等信息

潍坊亚峰化工仪表有限公司位于美丽的风筝之都----潍坊市,公司主要以生产销售液位仪表、流量仪表、压力仪表、温度仪表以及二次显示仪表等相关产品,产品销售范围已覆盖全国20多个省市自治区。
自2006年公司创始至今,历经了十多年的风雨历程,公司凭借优良的产品质量、贴心的服务保障和良好的企业信誉,赢得了广大用户的信赖和支持,成为众多地方大型石化企业、医药化工等的合格供应商,也是中国海油、中国化工等多家央企下属企业的网内合格供应商。公司一直坚持“勇于创新、持续超越”的创新理念,结合“零距离、零缺陷、零抱怨”的客户服务准则,制定企业长期发展战略,确定企业经营目标,切实推动企业的稳步发展。
(带报警开关磁翻板液位计)

(带报警开关磁翻板液位计)

乙烯球罐(R301A-F)磁翻板液位计全部改为工厂空气吹扫后, 磁翻板液位计的指示非常准确和清楚。系统所用工厂空气由乙烯装置工厂空气管网提供,加热热源利用球罐区低压蒸汽凝液,参数如下:
(1)工厂空气:0.6mpA,常温
(2)低压蒸汽压力:0.35MPa,温度140℃。
经过摸索和观察,工厂空气吹扫系统夏季可以不开换热器,冬季气温较低时可将换热器投用, 保证吹扫空气的温度在35~40℃即可满足工艺要求,由于利用了低压蒸汽凝液余热,不消耗蒸汽是此次改造的一大亮点。
经过此次改造从根本上解决了磁翻板液位计结冰严重的现象,为低温物料储存采用磁翻板液位计提供了宝贵的经验, 同时为乙烯球罐安全稳定运行打下了坚实的基础。其实如果冬季现场周围环境温度不会太低导致翻板刻度指示器结冰,而只是介质温度较低容易结晶,那么可以直接选用三畅防冻保温磁翻板液位计,更加简单也更加节省成本。
(带报警开关磁翻板液位计)

(带报警开关磁翻板液位计)

磁翻板液位计也称之为磁性翻板液位计,其原理就是利用同性相斥,是利用磁浮子与带磁性的介质的翻板吸合或者是排斥来达到磁性翻板旋转来测量液位的,原理并不重要,重要的是选型,根据测量的介质密度不同,在选型时需要注意。磁翻板液位计选型参数其实只有两点就可以清楚的知道需要选择什么样的磁翻板液位计了,测量的介质与量程知道了就已足够。以下为MF系列磁翻板液位计选型方法。
公司的研发部门及数控加工车间,企业普及应用二维、三维绘图软件各类分析、测试软件,CPDM产品数据库管理系统。
公司拥有一支技术水平高,业务能力强的专业服务队伍,为保证服务工作的及时性、准确性在公司组织中特设“用户服务处”职能部门。服务类别包括:电气控制、机械传动等方面,可进行现场维护、调试、培训等。
(带报警开关磁翻板液位计)

二、主浮筒内衬F46,较内衬F4的防腐型磁翻板液位计适应的介质更广。尽管F46与F4的防腐特性相当,但F46的流动性要比F4好很多,通过熔融挤出加工成形,能够避免F4抗渗透性差的缺陷,有效抵御像液氯、溴水等分子渗透性较强介质的腐蚀,能够适用于更多腐蚀介质的测量。
TAGS:磁翻板液位计
(带报警开关磁翻板液位计)

目前,工业现场测量仪表(如物位、压力、温度、流量、角度等测量仪表)仍然普遍采用二线制4-20mA输出方式来向控制中心传送现场测量结果。磁翻板液位计变送器一般情况之下也是采用的这种方式,它是将现场液位高度通过4~20mA电流来模拟传输至控制中心,即变送器将具体液位量值转换成模拟量电信号传输到远处控制室或显示设备上。工业上,4~20mA电流来传输模拟量已经被广泛采用半个多世纪。那么在磁翻板液位计上采用二线制4-20mA信号输出方式进行传输距离到底有多远呢?
我们知道所有的信号传输,无论是有线传输还是无线传输,远距离的传输必然会产生衰减,当二线制4-20mA电流传送信号在仪表供电电源低至一定程度或导线电阻大到一定程度时,将产生误差。因此,二线制4-20mA输出方式的传输距离决定于以下参数:负载电阻RL、连接导线的电阻r、供电电压VO及其波动范围△V。