全国免费咨询热线4000-188-588

TEL:029-88643194 FAX:029-88611928

磁翻板液位计变送器电路图

本文章主要介绍了:磁翻板液位计变送器电路图,磁翻板液位计uh7 10,磁翻板液位计固定夹,磁翻板液位计变送器电路图等信息

江苏电伴热磁翻板液位计制造商创造辉煌,度,各有关组分分子量测量的不确定度。度是由实际天然气各有关物理参数确定测量分析的不确定度引起的。比如,实际空气的组分偏离标准组分的偏离程引起的天然气标准体积流量的不确定因素为±0.25%,可见,天然气真实相对密度Gr对流量计量的影响很大。Gr的不确定
浮球液位计是以磁浮球为测量元件,通过磁耦合作用,使传感器内电阻成线性变化,由智能转换器将电阻变化转换成4~20mA标准电流信号,可现场显示液位的百分比4~20mA电流及液位值,远传供给控制室可实现液位的自动检测控制和记录。该仪表适用于石油化工电力轻工及医药等行业污水处理及各类常压和承压容器内介质液位的测量,尤其对于地下贮槽贮罐的液位测量为理想。
(磁翻板液位计变送器电路图)

由于具有磁性耦合隔离器密闭结构。尤其适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液位检测。从而使原复杂环境的液位检测手段变得简单和可靠安全。
二、用户在磁翻板液位计选型订货前需了解并提供的技术参数:
1、安装方式:侧装式(如图1所示)顶装式(如图2所示)
2、测量介质:比如水、油、其他化工溶剂及液体原料
3、材质要求:比如304不锈钢、316L不锈钢、不锈钢衬四氟,PP、PVC(如果用户不清楚,在提供相关参数后,可由我我司技术人员帮助选择地)
4、测量介质温度:温度的不同决定了浮子和显示面板的材料类型的不同选择。冬天温度过低时,就需要加装电位热或蒸汽夹套进行保温,液位计可以测量的介质温度-20℃~500℃。
(磁翻板液位计变送器电路图)

购买磁翻板液位计如何正确接线?磁翻板液位计在使用之前,要先做好磁翻板液位计的接线,如果接线接错的话会导致测量结果不准,严重的将直接造成仪表的损坏,故而我们在进行接线操作的时候一定要注意,注意事项如下:
1、配线时应避开大容量的变压器、电动机或干扰源;
2、对于防爆型,为确保防爆性能,必须按有关规定配线;
3、拧下接线盒的接线端盖,将电缆穿过电缆接头,连接到24VDC两端;
4、根据需要连接接地端子;
5、拧紧接线盒的接线端盖。
另:公司还生产:顶装磁翻板液位计、钢衬四氟液位计、低温防霜磁翻板液位计、PVC磁翻板液位计、PP磁翻板液位计、带远传磁翻板液位计、带报警磁翻板液位计等。
(磁翻板液位计变送器电路图)

2.工作原理液位计检定装置工作前,首先根据被检液位计类型选择连接水箱位置,对主水箱注水,读取数字压力校验仪和被检液位计的零位差,依据JJG971-2002《液位计检定规程》进行检定。(1)正行程检定:轻轻打开水箱正行程检定控制阀,进行逐点控制并读数,使检定点均匀分布在被检液位计整个测量范围内,直至液位升到测量上限,关闭阀门。(2)反行程检定:轻轻打开专用管路的排水阀门,使液位慢慢下降,逐点控制并读数。
完成液位计的示值检定过程。二、液位计压力式水箱检定装置的技术特点1.准确度等级选用的计量标准器:主标准器为数字压力校验仪,测量范围为0~25kPa,准确度等级为0.02级(优于JJG971-2002中标准压力发生器的技术要求,即0.05级),数字压力校验仪的单位可在kPa和mmH2O中切换。2.量程所配备的2.3m高水箱和数字压力校验仪可实测液位小于等于2m。3.可检测液位计种类多该检定装置可检测磁翻转液位计。徐州磁性浮子液位计工作原理,进口磁翻板液位计
(磁翻板液位计变送器电路图)

磁翻板液位计
磁翻板位计是一种在液位测量领域特别常见的仪表装置,该产品既能实现就地显示也可以通过远传装置进行液位信号的输,远传磁翻板夜位计的远传变送器是利用干簧管来实现液位转换的。液位测量对于工业生产来说是一项极其重要的生产数据,大量的生产工艺都需要相应的液位数据的支持。
磁翻板液位计的远传部分是由一个与浮子测量管长度相同与接近的变送测量管,这个变送测量管内就是整齐排列的一排干簧管,磁浮子随着液面的运动,就会触发相应位置的干簧管动作,经过测量与转换电路的变送,转换成标准的信号。
干簧管也称舌簧管或磁簧开关,是一种磁敏的特殊开关,是干簧继电器和接近开关的主要部件。它通常有两个软磁性材料做成的、无磁时断开的金属簧片触点有的还有第三个作为常闭触点的簧片。这些簧片触点被封装在充有惰性气体或真空的玻璃管里,玻璃管内平行封装的簧片端部重叠,并留有一定间隙或相互接触以构成开关的常开或常闭触点。只要用磁铁接近它,干簧管两个节点就会吸合在一起,使电路导通。
(磁翻板液位计变送器电路图)


磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。除了基本的性能优势外,磁翻板液位计内仪表的界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。被广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
磁翻板液位计一般是两线制,4~20MA信号。其中一种接线方法为磁翻板液位计正极接仪表24V输出端,磁翻板液位计负极接仪表4~20MA输入端的正极,然后仪表的4~20MA输入端的负极与仪表的24V输出端的负极短接起来。以上接法可以利用仪表的24V输出做液位计电源。如果是四线制,那就好办了,液位计的电源正负极接供电电源正负极。4~20MA正负极分别接仪表的4~20MA输入端的正负极。如果用安全栅的话,24伏接安全栅电源(24V供电的)输入端正负对应液位计的正负端子,输出端正负对应仪表的正负。www.jhspai.com磁翻板液位计
(磁翻板液位计变送器电路图)

了解更多关于:磁翻板液位计化工厂,带远传功能的磁翻板液位计,上海质量好磁翻板物位计哪家好,陕西正规磁翻板物位计,uhz侧装磁翻板液位计,磁翻板液位计制药厂,磁翻板液位计的选型,磁翻板法兰,上海UQC系列磁翻板液位计批发,磁翻板液位计变送头pt100,欧姆龙磁翻板液位计,磁翻板磁感应开关有没有方向,2米半不锈钢磁翻板液位计,316l磁翻板液位计,大罐液位计磁翻板,知名磁翻板多少钱,pvdf磁翻板液位计,TL和TM磁翻板,磁翻板液位计 误差,无锡磁翻板液位计供应
本文摘自:http://www.oen1718.com 转载请注明出处