结构原理:
液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的*磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
产品特点:
1、全量程测量无盲区,显示醒目,读数直观;
2、可用于各种塔,罐,槽,球形容器和锅炉等设备内介质的液位现场指示和检测;
3、现场指示部分不与测量介质直接接触,对高温,高压,有毒,有害,易燃易爆等介质,亦可方便准确测量控制;
(磁性浮子磁翻板液位计批发)

3、即使电源出现中断的情况,现场的磁性开关依然不会受到影响,可以有较高的准确性。
4、每10厘米添加一种不同颜色的色片,让液位更加的容易去辨识。
5、适用于染整设备、废水处理、发电厂、化工设备、热煤油锅等等的液位测量。
的技术参数:
该液位计适用于地下容器液位测量以及控制。
测量范围:L=500mm—5000mm
介质粘度:≤0.1pa,S
介质温度:≤80℃特殊要求可定制≤320℃
法兰连接:DN-100HJ47-91
浮球盲区:当介质比重=1L=1米时h1=50mm
当介质比重=1L=3.5米时h1=110mm
系列磁翻板液位计
磁翻板指示
磁翻板指示远传信号输出
(磁性浮子磁翻板液位计批发)

磁翻板液位计的工作原理是利用磁耦合作用,利用测量内腔中的磁浮子在升降过程中对面板上的磁性翻柱进行作用而显示液位,不过有时候我们会发现实际罐体内的液体高度与面板上的显示数字并不对应,这是什么原因呢。为了检测原因,我们将侧装磁翻板液位计与罐体连通的上下位法兰上的阀门关闭,此时会发现浮子处于下沉状态,通过此文我们一起来了解此类故障现象具体的原因是什么,产生这种现象后我们该如何正确解决。 一、第一种情况就是磁翻板液位计里的磁浮子被卡住,才会出现磁浮子总是下沉的情况,这也是所以磁翻板液位计故障最常遇到的情况; 二、磁浮子是磁翻板液位计的重要组成部分之一,浮子是带有磁性的,显示板有液位显示,说明浮子具有磁性的,这一点可以排除。浮子下沉,最可能原因是密度值参数提供不准确。 我们讲磁翻板液位计的浮子测量原理就是利用浮力的原理,根据介质密度做成一个最小液位都能浮起来的浮子,就能随着液位上升,浮子也会上升。翻板下的不锈钢管的内径比浮子的外径是对应的,而浮子的外径是根据现场介质的密度,介质压力做出来的。一般测量现象出现的原因主要就是以上两种,所以用户在遇到此类情况时首要排除这两种情况。 磁翻板液位计测量偏差的解决方法 我们在日常的磁磁翻板液位计的使用过程中,往往会出现一种现在,那就是磁翻板液位计测量偏差,虽然这些偏差并不是是十分,但却影响到我们的实际应用,接下来就由我给大家介绍一下解决磁翻板液位计测量偏差的办法。 如何磁翻板液位计经长期使用后,本体内会有介质的沉淀物,影响浮子的正常工作,务必定期进行清洗。清洗前首先关掉气液相阀门,排除筒体内的余留物质。清洗后按原样装配,浮子切忽倒置,密封垫应更换以防老化泄漏,拧紧螺钉。磁翻板液位计安装和使用: 1、安装完毕后应首先用调整磁钢沿着翻板表面缓慢移动,使所有翻板红色的一面朝观察者。 2、本产品必须垂直安装,最大偏差≤3° 3、液面计本体周围200mm距离内不得有铁磁性物质 4、本产品超过4米,在安装过程中必须增添中间支撑 5、液位计进入运行前,应先打开上阀,然后缓慢地打开下阀,使介质慢慢地流入筒体,让翻板逐一翻动跟踪指示。并用调节螺钉调整零液位。 6、在对容器做耐压试验前,请关闭与液位计的连通阀。 7、在使用过程中,因液位突然变化或其它原因造成个别翻板失灵,可用调整磁钢校正。
(磁性浮子磁翻板液位计批发)

(磁性浮子磁翻板液位计批发)

本液位计几乎可以适用于各种工业自动化过程控制中的液位测量与控制。可以广泛运用于石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶和锅炉等领域中的液位测量、控制与监测。
侧装磁翻板液位计主要技术参数:
正常工作条件:
环境温度:-20~80℃;
相对湿度:5%~100%(包括直接湿);
环境压力:86kPa~108kPa;
测量范围:0~12米(超过6m时,使用法兰连接);显示精度:±10mm;
介质压力:1.0、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0MPa;介质温度:-120~450℃(类型可选);
介质密度:≥。0.5g/cm3;
介质粘度:≤0.05Pa·S;
(磁性浮子磁翻板液位计批发)

1、首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符,距离液位计周围200mm范围内不得有励磁铁件及其它磁性物质,否则会影响液位计正常工作。
2、液位计与容器之间应装有截止阀,以便检修及清洗时切断物料。本体安装必须垂直,最大偏角≤3°。测量范围>4m时在安装使用过程中应增加中间支撑点。
3、液位计进入运行前,应先打开上法兰气相阀,然后缓慢打开下法兰液相阀,使介质缓慢的流入筒体让翻柱(板)逐一跟踪指示,并用调节螺钉调整好零液位。
4、液位计护导管和主体导管必须保持垂直
5、安装完毕后,需对显示器的翻柱用磁钢引导一次使零位以上显示红色,零以下显示白色。
(磁性浮子磁翻板液位计批发)

1.测量范围:300mm~6000mm(6000mm以上分段制作)
2.精度:示值误差:±10mm
量程1000mm以内,带电信号输出误差:±2.5%F.S
量程1000mm~6000mm,带电信号输出误差:±1.5%F.S
3.工作压力:0.6MPa~10.0MPa
4.介质温度:-20℃~+120℃(max:400℃.min:-100℃,与材质有关)
5.介质密度:≥0.45g/cm3
7.电信号输出:配变送器:4~20mA,两线制
配磁性开关:220VAC3A,SPDT
8.过程连接:法兰、螺纹等多种连接方式(福光百特标准配置为:DN20 PN1.0)
9.接液材质:SUS304、SU321、SUS316L、PP、PE、UPVC、SUS内衬PP(PE、UPVC)
SUS内衬、PTFE等多种材质
(磁性浮子磁翻板液位计批发)

了解更多关于:磁翻板液位计 异常上升,磁翻板液位计接线方式,锅炉磁翻板水位计原理,磁翻板液位计如何控制水泵启停,远传磁翻板怎么调试,远传磁翻板液位计原理,北京磁翻板液位计厂家电话,磁翻板液位计翻板乱,国内做磁翻板液位计的大厂家直销,磁翻板流量计pid,磁翻板液位计限位结线,磁翻板液位计浮子参数,磁翻板液位计bm26型号,玻璃钢罐磁翻板,上海原装磁翻板液位仪哪家好,国产磁翻板液位计十大品牌,磁翻板液位计 北京,bna磁翻板液位计,磁翻板液位计 品牌 thrive中国办事处,磁翻板液位计能承受多少温度