全国免费咨询热线4000-188-588

TEL:029-88643194 FAX:029-88611928

湖南智能磁翻板液位仪价格

本文章主要介绍了:湖南智能磁翻板液位仪价格,江苏磁翻板液位计批发,磁翻板液位计的翻版,湖南智能磁翻板液位仪价格等信息

2:显示直观醒目,显示方向可根据用户要求改变显示方向。
3:测量范围大,不受容器高度限制。
4:显示器组件与被测介质隔离,故密封性好可靠安全。
5:结构简单,安装方便,维修简易。
6:耐腐蚀,防爆
主要技术参数/磁翻板液位计远传变送器(咨询安徽天康)青海黄南专卖
1.测量范围:0-300mm、0~6000mm
2.测量精度:±10mm
3.介质密度:≥0.5g/cm3
4.工作压力:1.0,1.6,2.5,4.0MPa
5.工作温度:A=80℃B=120℃C=200℃D=300℃
6.介质粘度:≤0.4Pa.S(在介质条件下,L对粘度大或低温时易结晶介质要选用加热夹套)
7.测量界位比重差:≥0.15g/cm3
(湖南智能磁翻板液位仪价格)

HR型防霜液位计
防霜液位计的用途及特点
本液位计为适用于化工、石油等工业低温设备的液位指示装置。
本液位计装有防霜翅片,从而可以透过防霜翅片清晰地观察到体体中的液位。
液位计两端装有针形阀,当玻璃因发生意外事故而破坏时,针形阀能在容器压力的作用下自动关闭,以阻止容器介质继续大量外流。
针型阀采用长颈结构,使阀门具有一定的绝热性能从而减少阀门的冷量损失。
防霜液位计的主要技术参数
公称长度:580、920、1260、1600、1940mm
公称压力:1.6MPa连接法兰采用PN2.5MPaDN25
公称压力:4.0MPa连接法兰采用PN6.4MPaDN25
(湖南智能磁翻板液位仪价格)

根据上述信息来确定磁翻板液位计的放射源和探测器的选型[4]。正常情况下,以操作人员每天在减压塔附近巡检1h计,全年操作人员可能受到的剂量当量为90μSv,远远低于GB4792《放射卫生防护基本标准》规定的放射工作人员剂量当量限值每年50mSv[6]。1.2.2、探测器:磁翻板液位计的探测器组件安装在放射源装置的对面,选用棒状检测器。检测器主要有金属管和闪烁棒两种类型,两者的性能比较如表2所示。通过性能对比,本项目探测器选用闪烁棒的型式。山东优质耐高温磁翻板液位计选型,二手代工磁翻板液位计
1.3、安全防护:磁翻板液位计尽管在使用时非常安全,但由于其特殊性,所以在设计和使用过程中需要注意下列问题。从设计的角度出发,除从选型上考虑外,在规划设备的开口方位时,需要注意射线的角度避开日常检修通道,并在检修通道入口处设置醒目的标识牌。放射源应在临近装置开车前进行安装,应由受过专业培训且有操作许可证的人员来完成安装、修理和维护工作。每隔半年或一年对放射源的放射泄漏情况进行测定。2、内浮球液位变送器。
(湖南智能磁翻板液位仪价格)

●使液位计与过程连接隔离开,安装维护无需停车
●专利技术冷拔挤压过程接口
●一站式液位计装配
●降低现场安装成本
(湖南智能磁翻板液位仪价格)

4500,5000,5500,6000mm
500,800,1100,1400,1700,
2000,2500,3000mm
0.6,1.6,2.5,4.0MPa
0.6,1.6,2.5MPa
≥0.5g/cm3
≥0.76g/cm3
法兰20-40(DN20PN4.0)
(GB9119-88)
法兰200-25(DN200PN2.5)
(GB9119-88)
法兰20-10(DN20PN1.0)(GB9119-88)
法兰200-6(DN200PN0.6)
(GB9119-88)
ABS(工作压力0.6MPa)1Cr18Ni9T
-40℃~100℃(ABS:-40℃~80℃)
-40℃~+70℃
≤1st(10-4m/s)
上下限开关
1.控制灵敏度:10mm
2.输出接点容量:AC220V2A
3.接点寿命:5×104
电远传连续显示
1.精度:±1.5%
2.输出负载:750
3.输出信号:0~10mA输出,220VAC电源
(湖南智能磁翻板液位仪价格)

摘要:针对一起ABBUNITROL5000励磁调节柜LCP故障面板更换联跳发电机案例,通过分析其原因和试验室动态仿真验证,制定磁翻板液位计在线作业评估及处理方式,为现场维护和工程技术人员处理相关类似问题提供有用经验和处理依据。
同步发电机是根据电磁感应原理工作的,发电机转子电流(励磁电流)用于产生电磁场,正常运行工况下必须保持在一定水平上。磁翻板液位计故障会导致磁翻板液位计提供的励磁电流部分或全部消失,同步发电机失磁后将转入异步运行状态,从原来的发出无功功率转变为吸收无功功率。大型发电机组失磁故障反映为吸收系统无功功率、系统电压下降,严重时会出现系统电压崩溃,引发系统性事故。在这种情况下,磁翻板液位计故障联跳发电机,将失磁的发电机组从系统中切除,保证系统正常运行。与发电机转子绕组相连的磁场开关故障及其回路、卡件故障等会引起磁翻板液位计故障。本文针对ABBUNITROL5000磁翻板液位计就地控制面板LCP故障更换,在ARCnet通信线接入LCP面板时间发“ARCnetnodefail”(ARCnet节点失效)告警,并同时闭锁全部5个励磁整流柜,励磁故障联跳发电机情况,通过试验室动态仿真验证动作正确性,并采取在线作业风险评估及应对措施。
(湖南智能磁翻板液位仪价格)

了解更多关于:磁翻板液位计的故障,磁翻板液位计批发价,铁岭铁光磁翻板,国产磁翻板液位计清洗,远传磁翻板干簧板,磁翻板液位接线图,加盟磁翻板液位计,abb磁翻板液位计说明书下载,磁翻板液位计的法兰接地,磁翻板液位计处理预案,磁翻板液位计浮子读书,磁翻板液位计各部分代表含义,陕西正规磁翻板物位计价格,磁翻板液位计高清图片,哪家磁翻板液位计好,磁翻板液位计sx-cf,磁翻板液位计浮子原理,磁翻板液位计最大误差,无锡磁翻板流量计,科隆磁翻板液位计浮子
本文摘自:http://www.oen1718.com 转载请注明出处