如果是磁翻板液位计采用的是四线制,则磁翻板液位计的电源正负极接供电电源正负极。4~20毫安正负极分别接仪表的4~20毫安输入端的正负极。如果用安全栅的话,24伏接安全栅电源(24V供电的)输入端正负对应磁翻板液位计的正负端子,电源输出端正负对应仪表的正负。
鉴于磁翻板液位计接线出错,轻则导致测量不准,重则造成仪表损坏,所以在对磁翻板液位计进行接线操作时,一定要注意以下几点:
1、在配线时应避开大容量的变压器、电动机或干扰源
2、拧下接线盒的接线端盖,将电缆穿过电缆接头,连接到24VDC两;
3、根据需要连接接地端子;
(甘肃提供磁翻板厂家直销)

带远传磁翻板液位计的原理
淮安市三畅仪表生产的磁翻板液位计应用液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白翻柱翻转180度,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。
淮安市三畅仪表生产的磁翻板液位计的电信号远传由基本型与液位远传装置的组合实现。液位远传装置由UR型电阻传感器和UB型R/I转换模块组成,该变送器的传感器以捆绑的形式固定在UHZ型磁翻板液位计的主导管外侧,使其处于液位计同一磁耦合系统中。当磁性浮子随液位上下移动时,对应液位位置的干簧管受浮子内磁场的作用吸合,电阻链阻值发生变化,通过转换模块将变化的电阻信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出,该信号可方便地与电动III型仪表、显示仪配套使用,亦可与光柱指示、数字显示调节报警仪配套使用,从而达到显示、控制、调节和报警的目的
(甘肃提供磁翻板厂家直销)

磁翻板液位计为了方便日常的维护工作,通常会加装相本配套的阀门,在检修时可以方便地排空内腔的影响浮子运行带有杂质的液体介质。我们知道阀门的种类也很多,有闸阀,有球阀和截止阀,每一种阀门有其异于其他类型的特点,如何正确地选择相应的阀门对于日后我们后续的维护工作会带来很大的便利,我们建议用户在选拔选择之前首先要充分了解本公司的工况条件,根据实际的生产需要加以选择,如果存有疑虑,可先与仪表生产企业的技术人员充分沟通,一般技术员对于此情况都比较清楚。
本文就针对于用户如何选择磁翻板液位计为的阀门类型,向各位作一个介绍。首先我们介绍下,各类阀门的作用和概念。
(甘肃提供磁翻板厂家直销)

螺纹安装:M30X2
本安型:iaIICT4
隔爆型:Diict4~6
防护等级:IP65
●适合容器内液体介质的液位、界面的测量。除现场指示,还可配远传变送器、报警开关、检测功能齐全。
●指示新颖、读数直观、醒目、观察指示器的方向可根据用户需要
改变角度。
●测量范围大,不受贮槽高度的限制。
●指示机构与被测介质完全隔离,密封性好,可靠性高,使用安全。
●结构简单、安装方便、维护方便、耐腐蚀、无需电源、防爆。
(甘肃提供磁翻板厂家直销)

2、测量精度:±10mm
3、介质密度:≥0.5g/cm3
4、工作压力:1.0,1.6,2.5,4.0MPa
5、工作温度:A=80℃,B=120℃,C=300℃
6、介质粘度:≤0.4Pa.S(在介质条件下,L对粘度大或低温时易结晶介质要选用加热夹套)
7、测量界位比重差:≥0.15g/cm3
8、本厂出厂连接法兰尺寸:DN20PN2.5(公制管)
9、连接法兰采用化工部1998年发布的HG20592-20635-97法兰标准。若采用其它法兰标准请用户在订货时注明。法兰连接孔分布形状:正方形。
安徽维思克磁翻板液位计零部件材料UHZ-661-A2
(甘肃提供磁翻板厂家直销)

(5)、接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。
(甘肃提供磁翻板厂家直销)

pp磁翻板液位计厂家基本技术参数
1、量程范围:250mm以上;
2、介质密度:≥0.4g/cm3;
3、介质粘度:≤0.02Pa.S;
4、工作温度:PP-40~80℃,PTFE-40~150℃;PVC-40~+60℃
5、压力等级:≤32MPa;
6、测量精度:L=500~1000mm≤1.5%FS,L>1000mm≤1.0%FS;
7、安装方式:侧装式、顶装式;
8、防护等级:IP65;
9、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型);
10、传输方式:4~20mA或开关量;
11、接液材质:PP、PTFE、PVC;
12、浮子材质:PP/PPH/304/316/衬里四氟/烧结四氟/四氟喷塑/钛等。
日常安装使用和维护方法:1、首先查看液位计标牌数据与订货要求是否相符,距离液位计周围200mm范围内不得有励磁铁件及其它磁性物质,否则会影响液位计正常工作,2、液位计与容器之间应装有截止阀,以便检修及清洗时切断物料,本体安装必须垂直,最大偏角≤3°,测量范围>4m时在安装使用过程中应增加中间支撑点,3、液位计进入运行前,应先打开上法兰气相阀,然后缓慢打开下法兰液相阀,使介质缓慢的流入筒体让翻柱(板)逐一跟踪指示,并用调节螺钉调整好零液位,4、液位计护导管和主体导管必须保持垂直,5、安装完毕后,需对显示器的翻柱用磁钢引导一次使零位以上显示红色,零以下显示白色。