1.磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作;2.如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等,3.磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;4.介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻,5.使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色,6.打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装),7.调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外,8.应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质,9.对超过一定长度的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量,10.磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性,11.当配有远传配套仪表时需做到如下几条,a)应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质),b)远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管,c)远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上,d)远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线--单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设,e)接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。
(磁翻板液位计储罐用)

一、法兰连接:这种衔接方式是比较传统的,磁翻板液位计的两端都有能够衔接的法兰,在与管道衔接的时分,只需把两端的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就能够了,这种衔接能够单向装置。对于具有较大工作压力的介质和容器,法兰式连接是zui通用也是zui安全的连接方式。
二、卫生型连接:如今一些小口径的管道采用的就是这种衔接,常常也把卫生型衔接称作是卡箍式衔接,经过这种衔接,能够快速装置和拆卸磁翻板液位计,其日常清洗和维护也是很便当的。在大部份的食品和医疗级别的测量介质和环境中,通常就是采用这种方式连接。在一些含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等的工业场合也有所应用。
(磁翻板液位计储罐用)

带远传功能的磁翻板液位计接线,如果是四线制的变送器接线,那么一组是变送器的电源接线端子,另一组是输出信号端,此时就要给变送器额外配电。如果是两线制变送器,那么电源跟信号线是同组线,此时应该在二次仪表配电。比如DCS电流输入卡件,组态做配电设置同时在卡件上该点也做配电设置即可。详细接线以使用说明书或者以接线端子标识为主,不同类型的磁翻板液位计接线可能有些差异。
(磁翻板液位计储罐用)

由于常规磁翻板液位计在实际应用中存在着上面提出的问题,化工厂的许多装置和罐区都将鼓掌的磁浮子液位计更换成双色石英管液位计。如果是新式的安装结构,就可以防止乱磁和浮子卡死现象,就可以用来代替石英管式液位计,整体效果大大优于石英管式液位计,采用新式安装结构,解决了限制其应用的乱磁和浮子卡死两大问题,等于克服磁翻板液位计的弱点,扩大了磁浮子液位计的适用范围,提高了液位计适应工艺变化和特殊工矿的能力,使磁浮子液位计可以在广泛的液位测量场合更可靠的工作。
扩展阅读:铭宇自控液位计
(磁翻板液位计储罐用)

上海狄放贸易有限公司同时优势代理销售:
德国FRAKO电容器,代表型号:LKT12.1-440-DL、LKT12.5-400-DL、LKT11.7-400-DL、LKT18-480-DP、LKT15.5-480-DP、LKT8.33-525-EP、EMR1100S、EMR1100
美国DEBRON关门速度仪,代表型号:1052
意大利ASCON温控器,代表型号:X5-3100-0000、M1-5000-0000、M3-5106-0020、M4-3107-0000、M5-5104-0000、C1-3000-0000
日本SERVO电机,代表型号:DMN37S6HPB+6DG150、KH42KM2-901、KH42HM2-951、KH39EM2-851、KH42KM2-961、KH39FM2-851
韩国CPS拖链,瑞士Schleuniger剥线机,德国EWO调压阀,意大利WAIRCOM电磁阀,德国HATZ发动机,德国FISCHER流量计,德国KRACHT泵,挪威AUTRONICA探头,NORTHSTAR,SEW,VUOTOTECNICA,HAWE,R+W,KELLER,MBA,FLOJET,Magnetrol,Maier,Macnaught,FLUCOM,FUJIKURA,NIPRON,BERGERLAHR,NORATEL,HYDRAFORCE,
(磁翻板液位计储罐用)

了解更多关于:长春锅炉厂磁翻板,正品磁翻板液位计,普通型磁翻板液位计,磁翻板液位计新闻文章,磁翻板感应开关,磁翻板液位计失去磁性,电接点磁翻板液位计,现场怎样调校6米磁翻板液位计,磁翻板安装配件,frp材质的磁翻板液位计,磁翻板液位计百度百科,负压状态下磁翻板故障6,磁翻板液位测量范围,磁翻板液位计输出什么信号,磁翻板液位计DCS接线,温州乐清柳市磁翻板液位计,磁翻板液位计变送器2线制怎么接线,中环天仪磁翻板液位计,磁翻板液位计照片,磁翻板液位计 上海
本文摘自:http://www.oen1718.com 转载请注明出处