江苏衬四氟防腐磁翻板液位计选型参数表:
300~10000(mm)
500-5000(mm)
300~4000(mm)
0.6,1.6,2.5,4.0MPa
0.6,1.6,2.5MPa
法兰(DN20PN1.0-4.0)
法兰(DN80PN1.6)
法兰(DN20PN1.0)
法兰200-6(DN100PN0.6)
ICr18Ni9Ti、ABS、PP及PPH(工作压力0.6MPa)
-40~100℃(PPH:-40~100℃)
-40~+70℃
≤1st(10-4/s)
上限、下限开关输出
1、控制灵敏度:±10mm
2、输出接点容量:AC220V2A
3、防爆特征:iaIICT4本质安全型
电远传、连续显示
1、精度:±1.5%
2、输出负载:750Ω
3、输出信号:4~20mA输出,24VDC二线制
4、防爆特征:iaIICT4本质安全型
(磁翻板液位计长度规格)

2、异常原因确定
一般情况下,液位升降,翻板无变化,原因可能是浮子漏、浮子损坏、浮子失磁、浮筒内有异物造成浮子卡死无法升降、或者磁翻板失磁。通常可以采用清理浮筒、更换浮子、或者更换磁翻柱来解决。在本机组,经检查:浮子完好无损、无泄漏、浮子有磁性,否则600mm以下液位翻板也不会正常显示;浮筒内无异物浮子未被卡死、磁翻柱未失磁。但更换浮子和磁翻柱后仍旧异常,反反复复用类似方法处理几次,均无效果。
鉴于600mm处正好是液位低开关位置所在处,尝试将液位低开关拆除,发现浮子缓慢上升,翻板显示液位缓慢上升,最后显示和实际液位一致。后将液位低开关装上,将浮子压至液位低开关位置以下,结果浮子上升至液位低开关处后,就不再上升。将浮子升至液位高开关处试验,也是如此。因此,确定了异常原因:是液位开关吸住了浮子,使浮子无法再上升。
(磁翻板液位计长度规格)

(磁翻板液位计长度规格)

常开型:高于报警点合并
常闭型:高于报警点断开
开关容量:250VAC1A(阻性)250VAC0.3A(感性)
开关寿命:100000次
②液位变送器:
输出电流:4-20mADC
分辨率:±1-±10mm
负载电阻:500ω(24VDC供电时)
传送距离:>3000m
工作电源:16-30VDC
③智能液位变送器:
输出电流:4-20ADC
分辨率:0.2mm
负载电阻:500ω(24VDC供电时)
传送距离:>3000m
工作电源:16-30VDC
④夹套形式:
蒸汽夹套和水循环夹套,是在液位计主导管处增加一层筒体,供蒸汽,循环水或导热油流通。
真空夹套,是在液位计主导管外增加一层真空筒体,以使被测量介质与外界隔热。
(磁翻板液位计长度规格)

(磁翻板液位计长度规格)