磁翻板液位计不传送信号

本文章主要介绍了:磁翻板液位计不传送信号,磁翻板变送器电路板,磁翻板液位计的长度规格,磁翻板液位计不传送信号等信息

西门子:西门子雷达料位计,西门子PLC等
ROSEMOUNT压力变送器,温度传感器等德国E+H电磁流量计,E+H雷达物位计,E+H质量流量计,E+H压力变送器等等。
地址:葫芦岛市连山区巴塞罗娜
手机:郑:
业务400011858865343986
公司:hldltzdh
公司:www.hldltzdh.com
www.ltyq18.com
克罗尼磁翻板液位计BM26
(磁翻板液位计不传送信号)

《二》远传变送器输出值的校准
1.按照传感器接线图接线,注意24伏的正负;
2、本安防爆
防爆结构适用于有爆炸危险的环境场合
a带本安防爆,上、下限开关输出型防爆开关由于干簧开关和带继电器触点的安全栅组成,可向用户直接提供一对常开或常闭触点。如用户需更多触点可特殊设计订货。接线见图六
b带本安防爆远传型
适合使用于II类电气设备(工厂用)、C级气体,*高表面温度组别T4(135℃)。
接线见图七。
c使用注意事项
1)磁翻板液位计的变送器外壳设有外接地,用户使用时必须可靠接地。
2)安全栅的使用应遵守有关使用说明内容。
(磁翻板液位计不传送信号)

8.液位计投入运行时,应先打开引液管阀门,然后慢慢开启下引液管阀门,让液体介质平稳流入,避免液体介质带着浮子急速上升,造成磁性翻柱翻转失灵或翻乱(若遇此现象,可用磁钢重新校正).
9.如需更换浮子时,应注意重端磁性一端向上,不能倒装!
10.液位计筒体内不应有固定杂质进入,以免对浮子造成卡阻。根据介质情况,可定期清洗主导管,清除罐内沉积物杂质。
校准说明:
磁翻板液位计指示器的校准所有液位计在出厂之前均进行严格的校准,出厂时以下法兰中心线为零点,以上法兰中心线为满度,两法兰中心距为仪表的使用范围。用户如发现进液后标尺和零位与实际有位差,可松开喉箍,移动翻板的位置,调节翻板(标尺)的位置正好对应实际的液位值。如果发现指示器翻板排列杂乱无章,可在安装前用随货磁铁对准翻板自上而下移动,使翻柱排列整齐。当翻柱排列整齐并且浮子以下为红色而以上为白色时,说明校准完整,可进水或移动浮子观察翻柱的变化。
(磁翻板液位计不传送信号)

结构特点编辑磁翻板液位计用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。磁翻板液位计的结构特点1、磁翻板液位计结构液位计根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上下移动,浮子内的长久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180’液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时,翻柱由红色转为白色,从而实现液位的指示。2、上下限开关输出利用磁性浮子随液位移动,使安装在液位计立管设定位置上的簧片开关动作,实现开-关控制或报警。3、液位计电远传在磁翻板液位计上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量元件依次动作,获得电阻信号变化,转换成0~10或4~20mA的标准电流信号输出,以便与数字显示仪表或计算机联接,实现远传显示及控制。
(磁翻板液位计不传送信号)

近期时有用户反映液位计的面板花脸现象,这种情况可能是以下几个方面出了问题,在这里给大家作详细的说明,以便您能根据现场情况进行调整。
首先,检查本身问题,翻珠的型材在加工过程中有毛刺,会影响的翻柱在翻转的过程中的流畅度,从而导致花脸现象的出现。
其次,工人在把磁翻板液位计装好后,还未进行使用,翻柱就已经变花,这种是液位计在运输过程中来回晃动,浮子来回移动,外面珠子翻花,用户可在使用前用小磁铁将面板上下刷一下,使它们颜色变成一致,这时可投入使用。(注:我们厂家生产的仪表在出厂前对所有的仪表都是经过测试的,运输过程中的晃动对翻柱的影响是在所难免的,请大家理解,不用担心仪表质量问题)。
(磁翻板液位计不传送信号)

5、对比法
要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。6、升降温法
所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。
7、骑肩法
骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。
(磁翻板液位计不传送信号)

了解更多关于:磁翻板液位变送器损坏原因,湖北磁翻板哪家专业,内蒙古磁翻板液位计,多功能磁翻板液位计生产商,磁翻板液位计检测报告,多功能磁翻板液位计,磁翻板液位计适用压力,山西正规磁翻板物位计厂家,磁翻板液位计翻板倒着,磁翻板液位计不动,昌乐磁翻板,磁翻板液位计气化,磁翻板液位计介质隔离,磁翻板液位计国产,甘肃磁翻板液位计批发,磁翻板液位计与压力的关系,国内磁翻板液位计好品牌,酸碱罐磁翻板液位计,磁翻板液位计龙头企业,凡宜磁翻板液位计